本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。
本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。
12楼
你们总工是对的,锚栓受拉,钢柱底板与砼就没有摩擦力了,锚栓不承受水平力,所以要用抗剪键。
回复
13楼
shcjcl 发表于 2013-12-28 17:44 你们总工是对的,锚栓受拉,钢柱底板与砼就没有摩擦力了,锚栓不承受水平力,所以要用抗剪键。有道理有道理
回复
14楼
抗剪键承担水平力,当底板和混泥土的摩擦力够用时,也可以不设抗剪键
回复
15楼
进来学习学习
回复
16楼
进来学习学习
回复
17楼
当底板摩擦力满足计算要求就不用设置抗剪件了,PKPM是可以计算的,如果懒得手算,都设置了,也增加不了多少造价
回复
18楼
你的总工乍一听好没有道理,不过上面几位说道这个拉起来,然后就没有摩擦力,这个观点确实有道理。
回复
19楼
shcjcl 发表于 2013-12-28 17:44 你们总工是对的,锚栓受拉,钢柱底板与砼就没有摩擦力了,锚栓不承受水平力,所以要用抗剪键。有道理 学习了
回复
20楼
大哥,抗剪键顾名思义是抗剪的,从你提供的数据可以看出,拉力不大,2M24足够
回复
21楼
你们总工是对的,锚栓受拉,钢柱底板与砼就没有摩擦力了,锚栓不承受水平力,所以要用抗剪键。
有道理
回复