本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。
本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。
2楼
附上截图,这是一个柱子,其它柱子类似。
回复
3楼
本帖最后由 baiyizhou 于 2013-12-27 20:00 编辑
抗剪键跟轴力受拉还是受压有关系吗 抗剪键是抵抗剪力的 一般钢结构柱脚都需要设置
看你的内力图中 柱子受拉 说明柱子有像上拔的趋势 所以检验锚栓看够不够
回复
4楼
应该是要设置抗拔锚栓。。如果力不大 设几根锚筋就OK了
回复
5楼
抗剪键的作用是?
回复
6楼
可以确定肯定一定的是:抗剪键不抗拉!你们总工有点神奇!
回复
7楼
抗剪键抗拉?
回复
8楼
抗剪键抗拉?
回复
9楼
发表于 1 秒前 |只看该作者
回复
10楼
没搞明白你们总工的意思啊……
这个出不出现拉应力和设不设置抗剪键没有任何关系啊!
应该是说要验算一下柱锚栓的抗拔,或者说柱貌似最下面焊一个平放的小钢板来抵抗拉应力。
抗剪键是说在水平力大于百分之四十(考虑柱底板和混凝土基础摩擦系数0.4)的最大轴力的情况下需要考
虑设置。
回复
11楼
楼主先把总工意思搞清楚吧!建议百度下抗剪键
回复