防震缝宽度计算:算法一:高规3.4.10条结合全国民用技术措施表2.27以6度区30层纯剪力墙结构为例,3米层高,总高度为90m,防震缝的宽度就是100+0.5x20x(90-15)/5=250mm算法二:朱炳寅 表3.1.3-1算法为 0.5(100+20x75/5)=200mm
算法一:
高规3.4.10条结合全国民用技术措施表2.27
以6度区30层纯剪力墙结构为例,3米层高,总高度为90m,防震缝的宽度就是100+0.5x20x(90-15)/5=250mm
算法二:朱炳寅 <建筑结构设计问答及分析> 表3.1.3-1算法为
0.5(100+20x75/5)=200mm
建筑结构设计问答及分析>