双阀双出口型消火栓能否适用于商业建筑、办公建筑等其他民用建筑。

双阀双出口型消火栓能否适用于商业建筑、办公建筑等其他民用建筑。
免费打赏
举人1968
2013年12月19日 15:43:40
2楼
一般用于塔式建筑,商业建筑、办公建筑一般很少用。原则是:能用单栓的不能用双栓。
回复
慕轩爸爸
2013年12月19日 16:07:07
3楼
也比较纠结这个问题
回复
云飘飘
2013年12月20日 07:43:44
4楼
目前只能用于住宅
回复
lichangan1000
2013年12月20日 10:16:28
5楼
仅限于塔式住宅或单元式住宅。
回复
liu125338128
2013年12月20日 11:15:13
6楼
:D:D:D:D:D
回复
给排水设计
2013年12月23日 17:10:22
7楼
这个高规上明确有规定的,只能使用在十八层及十八层以下的单元式住宅和每层不超过8户,且建筑面积小于650平的塔式住宅,其它场所是禁止使用双阀双栓的。
回复
xiaoji110258
2013年12月25日 17:56:20
8楼
给排水设计 发表于 2013-12-23 17:10 这个高规上明确有规定的,只能使用在十八层及十八层以下的单元式住宅和每层不超过8户,且建筑面积小于650平 …高规上“以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。”没有说明只能在这些情况使用,只是说在这些情况必须使用双阀双出口。最近做的一个商铺,图纸审查都已经通过了,甲方想省钱,就是想使用双阀双出口的,每间商铺可以省下一个消火栓。
回复
给排水设计
2014年01月07日 12:13:18
9楼
xiaoji110258 发表于 2013-12-25 17:56 高规上“以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层 …规范的的意思就是,双阀双出口消火栓只能在那些情况下使用,其它地方是禁止使用双阀双出口消火栓
回复
灬天蝎乄
2014年01月07日 13:30:52
10楼
xiaoji110258 发表于 2013-12-25 17:56 高规上“以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层 …对于这条规范,我的理解是,规定了可以使用单立管双栓的范围,但明确指出“必须采用双阀双出口型消火栓”!
回复