为什么柱子的最大配筋率非抗震时要比抗震时还要大
duanaihuihui
duanaihuihui Lv.14
2013年12月17日 15:58:00
只看楼主

在高规中的6.4.4条中规定,柱的纵向钢筋设置,全部纵向钢筋的配筋率,非抗震设计时不宜大于5%,不应大于6%,抗震设计时不应大于5%。 在相应的条文说明中没有解释为什么非抗震的大于抗震的,在混凝土规范的9.3.1条文说明中规定,配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载,钢筋弹性回复会在柱中引起横裂,故应对柱最大配筋率作出限制。 小弟通过这两条规定知道了对柱的最大配筋率的要求的原因 抗震时柱子的受力应该比非抗震的多啊,应该是抗震时配筋要比非抗震时大啊,是不是在抗震时考虑柱子的延性,所以非抗震要比抗震的多, 求各位指点

在高规中的6.4.4条中规定,柱的纵向钢筋设置,全部纵向钢筋的配筋率,非抗震设计时不宜大于5%,不应大于6%,抗震设计时不应大于5%。
在相应的条文说明中没有解释为什么非抗震的大于抗震的,在混凝土规范的9.3.1条文说明中规定,配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载,钢筋弹性回复会在柱中引起横裂,故应对柱最大配筋率作出限制。
小弟通过这两条规定知道了对柱的最大配筋率的要求的原因
抗震时柱子的受力应该比非抗震的多啊,应该是抗震时配筋要比非抗震时大啊,是不是在抗震时考虑柱子的延性,所以非抗震要比抗震的多, 求各位指点


免费打赏
li556671
2013年12月18日 08:24:48
12楼
考虑结构延性差,配筋自然大啊
回复
weekdayyang
2013年12月18日 08:45:36
13楼
流觞物语 发表于 2013-12-18 00:13 你的思路错了。内力大小是决定柱子实际配筋大小的。而最大配筋率是上限值,它只和你的截面材料有关系,是截 …好厉害啊,学习了
回复
gongyaona0324
2013年12月18日 09:53:12
14楼
保证混凝土受压区高度,限值最大配筋率
回复
杨般若
2013年12月18日 10:54:33
15楼
抗震要比非抗震要求高,因为抗震是考虑往复荷载作用,配筋率高了更容易发生粘结失效。
回复
qingxin98
2013年12月18日 11:35:53
16楼
静定天下 发表于 2013-12-17 16:18 延性对的!就是这样。
回复
沉默剑客
2013年12月18日 12:44:47
17楼
风行者 发表于 2013-12-17 16:41 无地震作用组合时的轴力不一定比有地震组合的小。这话老朱说到过
回复
zongxiaoxiong
2013年12月18日 16:49:21
18楼
应该是考虑延性的问题
回复
项工
2013年12月18日 23:15:47
19楼
这不是非抗震配筋要求大,意思就是非抗震要求低,不很明了吗,和其他地方一样,非抗震永远没抗震要求高
回复
lvyo_t
2013年12月20日 14:44:30
20楼
:):):):):):):):)
回复
chess007
2013年12月20日 23:34:18
21楼
延性构造要求,反复作用下,材料不一定能达到静力的充分利用,可以理解为增强安全储备
回复

相关推荐

APP内打开