在高规中的6.4.4条中规定,柱的纵向钢筋设置,全部纵向钢筋的配筋率,非抗震设计时不宜大于5%,不应大于6%,抗震设计时不应大于5%。 在相应的条文说明中没有解释为什么非抗震的大于抗震的,在混凝土规范的9.3.1条文说明中规定,配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载,钢筋弹性回复会在柱中引起横裂,故应对柱最大配筋率作出限制。 小弟通过这两条规定知道了对柱的最大配筋率的要求的原因 抗震时柱子的受力应该比非抗震的多啊,应该是抗震时配筋要比非抗震时大啊,是不是在抗震时考虑柱子的延性,所以非抗震要比抗震的多, 求各位指点
在相应的条文说明中没有解释为什么非抗震的大于抗震的,在混凝土规范的9.3.1条文说明中规定,配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载,钢筋弹性回复会在柱中引起横裂,故应对柱最大配筋率作出限制。
小弟通过这两条规定知道了对柱的最大配筋率的要求的原因
抗震时柱子的受力应该比非抗震的多啊,应该是抗震时配筋要比非抗震时大啊,是不是在抗震时考虑柱子的延性,所以非抗震要比抗震的多, 求各位指点