门式刚架结构的抗震等级要不要执行
coc_21900979
2024年05月09日 10:20:06
只看楼主

1、门式刚架轻型房屋钢结构技术规范GB 51022-2015 3.1.4要求: 2、 建筑抗震设计 规范GB 50011-2010(2016年版) 9.2.1要求: 3、湖南2023年审查要点 4 、 建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 4.1.1条文要求 5、江苏 2023年审查要点 (个人认为江苏这个比较扯,除非废除门刚规范,如果审图老师非要让执行,希望下边的解读对您有帮助)


1、门式架轻型房屋钢结构技术规范GB 51022-2015 3.1.4要求:



2、 建筑抗震设计 规范GB 50011-2010(2016年版) 9.2.1要求:


3、湖南2023年审查要点


4 建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 4.1.1条文要求


5、江苏 2023年审查要点

(个人认为江苏这个比较扯,除非废除门刚规范,如果审图老师非要让执行,希望下边的解读对您有帮助)

看完规范以及各地审查要点,是不是不知道 门刚抗震 如何设计了???


6、 我们要明白 什么叫门式刚架轻型房屋

门刚规范的由来是国家考虑到轻钢结构的特殊性,从经济性角度,参考MBMA Metal Building Systems Manual 从钢结构中分出来的一种独立的结构体系,不需要按照抗规(抗规9.2.2),钢标执行。 就跟钢标不包含冷弯薄壁型钢结构一样。

★★ 门刚适用范围:七大条

a:房屋高度不大于18m;

b:房屋高宽比不大于1(矮胖型结构);

c:承重结构为单跨或多跨的实腹门式刚架;

d:无桥式吊车或起重量不大于20吨的A1~A5工作级别的桥式吊车或3吨悬挂起重机;

e:单层结构房屋;

f:非强腐蚀环境的房屋(门刚防腐不满足工业防腐的标准)

g:轻型

补充:轻型需要两个条件缺一个都不行: ①轻型屋面+②轻型外墙 ,所以门规3.1.4条文说明中补充了当设有夹层或有与门式刚架相连接的附属房屋时,应进行抗震验算。

不满足以上7个条件就不能执行门刚规范


7、明白了什么叫做 门式刚架轻型房屋,我们需要搞懂抗震设计包含什么?

抗震措施(因为抗震所采取的措施):抗震设计

抗震设计包含:①抗震计算的设计 ②抗震构造措施的设计

补充抗震设计中内力调整属于抗震计算。

所以接下来就是弄清楚门刚是否需要  地震作用计算设计 抗震构造措施设计。


8、门刚地震作用计算设计

按照门规3.1.4,7度(0.15g)及以上才需要地震作用计算。(形似门刚,却不属于门刚的需要与审查老师沟通, 比如 带夹层,墙体是砌块,无桥式吊车或起重量大于20吨的A1~A5工作级别的桥式吊车或3吨悬挂起重机,层高超过18m、高宽比大于1等等; 即a 自重比较大的(影响地震作用),b超高的(影响风荷载计算);ab两种情况都违背了编制门规初衷,轻型结构抗震非主控,风荷载计算门规没有风压高度变化系数。


9、门刚 抗震构造措施

抗震构造措施中控制 长细比,宽厚比,都是控制构件的稳定性[整体稳定(长细比)+局部稳定(宽厚比)] 。让构件具有高延性低脆性,为地震逃生创造逃生时间。

门刚相对抗规钢框架就想对宽松一下(因为结构的自有属性)。


10、从8、9两条,我们知道了什么时候需要地震作用设计,什么时候需要执行对应的抗震构造措施。

a)我们找21年通规执行后的图集,来佐证一下门刚执行的标准。

b)拿一个做过的边跨20t吊车,中间跨60t吊车实际案例,查看边柱设计验算结果。佐证一下门刚可行性。

查看最不利组合  125  114  28  105  128

查看组合对应工况

边柱柱截面都不是抗震组合控制的。

通过规范以及案例分析结论:

轻钢房屋7度(0.15g)及以上需要地震作用计算;抗震构造措施 执行门刚规范, 注意区分是否考虑抗震设计。

遇到第8条说的 带夹层,墙体是砌块,无桥式吊车或起重量大于20吨的A1~A5工作级别的桥式吊车或3吨悬挂起重机,层高超过18m、高宽比大于1 等等需要执行钢标抗规。如果上述现象局部出现,需要与审图老师确认清楚设计执行原则,再进行设计。


个人建议: 地震作用计算 ,任何时候都计算,主控的时候地震作用影响截面,不主控的时候,只是软件算了一下而已,又没有增加含钢量,不影响截面。

抗震构造措施: 按照抗震计算验算原则卡相应的抗震构造措施。



来源:结构张 公众号,如有侵权请联系我们。