施工强行拉拽面层彩板导致彩板变形有影响吗
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年12月17日 14:25:57
只看楼主

屋面压型金属板波峰高度除增大强度外还有什么用? 我们的工程屋面为压型金属板屋面(360°锁扣连接),中间夹着采光带。由于屋面上下层彩板的有效宽度不同,为了排板,使上下层采光带处在同一位置,施工单位强行拉拽面层彩板,导致彩板变形,波峰高度降低,尤其是锁扣处,从51将为30左右。 不知这样是否会漏雨?算不算违反了GB50205压型金属板安装主控项第一条中“压型金属板应固定可靠、牢固”的要求?还请各位钢结构朋友给帮忙分析分析,谢谢了。

屋面压型金属板波峰高度除增大强度外还有什么用?

我们的工程屋面为压型金属板屋面(360°锁扣连接),中间夹着采光带。由于屋面上下层彩板的有效宽度不同,为了排板,使上下层采光带处在同一位置,施工单位强行拉拽面层彩板,导致彩板变形,波峰高度降低,尤其是锁扣处,从51将为30左右。

不知这样是否会漏雨?算不算违反了GB50205压型金属板安装主控项第一条中“压型金属板应固定可靠、牢固”的要求?还请各位钢结构朋友给帮忙分析分析,谢谢了。

免费打赏
tiantian1638
2013年12月17日 14:32:36
2楼
肯定有影响哦,首先屋面板与固定座的连接可能不牢了,易被大风掀起的
回复
woyeshizha
2013年12月17日 14:54:53
3楼
有一定影响
回复
wxf20072008
2013年12月17日 16:00:38
4楼
这样时间久了肯定不行,板有了初应力,再加上温度影响,容易漏水。
回复
weiyf1951
2015年10月28日 08:15:36
5楼

这样时间久了肯定不行,板有了初应力,再加上温度影响,容易漏水.
同时,彩板的波高降低,肯定波高不同,容易造成彩板接口漏缝。
回复
xuzhaoou
2015年10月29日 09:40:30
6楼
鎺掓按娌″奖鍝嶏紝鍏朵粬闂涓嶇畻闂
回复
kd200
2015年10月30日 16:13:59
7楼
其实多数彩瓦因为重力原因都或多或少有所变形,475彩瓦变成500都正常。
但波峰从51将为30,就有点过分了。报废返工。
回复
ffffff9690
2015年12月05日 18:00:47
8楼
应该有影响
回复