求教如图小区电梯怎么配电?
leeli2003
leeli2003 Lv.3
2007年09月22日 16:11:07
只看楼主

如图 每栋楼有电梯2台 一台消防电梯一台客梯,都为6KW,我觉得按规范要求得每台电梯都双回路配电,那电房要40回路20A的小开关了, 不知道怎么办啊!

如图 每栋楼有电梯2台 一台消防电梯一台客梯,都为6KW,我觉得按规范要求得每台电梯都双回路配电,
那电房要40回路20A的小开关了, 不知道怎么办啊!

1190448664835.gif

免费打赏
lingxuct
2007年09月22日 16:34:48
2楼
可不可以这样做:配电室做一台由双电源(自动切换)的专柜,用20个开关给20台电梯供电?
回复
leeli2003
2007年09月22日 16:39:37
3楼
消防电梯肯定不行的 要末端切换
客梯按2级负荷 根据供规 第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
也要2回路
回复
lin1977
2007年09月22日 21:38:01
4楼
两路高压进配电房,高低压均为单母线分段,每单元从不同母线段引两路低压电源至单元配电间,
单台电梯功率较小,可在室外设配电柜,供多个单元二级负荷用电。
回复
hghm001
2007年09月22日 22:12:01
5楼
做末端切换
回复
023pcx
2007年09月23日 16:00:54
6楼
回复
leeli2003
2007年09月23日 19:46:04
7楼

好像有道理
回复
leeli2003
2007年09月23日 19:51:07
8楼

好像有道理 但是“ 可在室外设配电柜,供多个单元二级负荷用电 ”还是仅仅给电梯供电 比直接双回路还多加了一个
配电柜 !
回复
liubaoqian
2007年09月23日 20:33:57
9楼
2007年09月23日 21:35:26
10楼
30根电缆比较可行:消防电梯肯定是每台2路末端自切,普通客梯也装双回路末端自切,其主电源单独从电房配出,备用回路就近从本楼总箱引一路到客梯末端自切箱,以满足二级负荷要求.当然,主备电源回路要接自电房不同低压母线段.
回复
电气油子
2007年09月23日 21:57:37
11楼
回复

相关推荐