难以设计的“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”!
长情的茶叶
2023年12月01日 13:42:22
只看楼主

问题: 《 防火通规》2.2.10要求“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”,这条跟原来GB50016《防火规范》的7.3.8条描述几乎一致。之前设计通常用五方对讲系统来兼作专用消防对讲电话,通规出来以后很多地区做法变严格了,要求消防对讲电话单独设。通过对几家电梯厂家进行调研了解到电梯轿厢内面板只有一套对讲装置。请问怎么做比较合理呢? 一、规范要求

问题: 防火通规》2.2.10要求“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”,这条跟原来GB50016《防火规范》的7.3.8条描述几乎一致。之前设计通常用五方对讲系统来兼作专用消防对讲电话,通规出来以后很多地区做法变严格了,要求消防对讲电话单独设。通过对几家电梯厂家进行调研了解到电梯轿厢内面板只有一套对讲装置。请问怎么做比较合理呢?


一、规范要求
1、《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022 
2.2.10 消防电梯应符合下列规定:
6 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。

2、 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)
7.3.8 消防电梯应符合下列规定:
7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

3、《消防电梯制造与安装安全规范》GB26465-2011
5.11.1 消防电梯应有交互式双向语音通讯的对讲系统或类似的装置。

4 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
4.7.2 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。

二、各地要求
1、《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》2022年10月版

2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点》2022年8月版

3、《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》2023年版

4、《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》2022年9月版

5、《河南省建设工程消防设计审查验收》2022年8月版

6、《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》(20220425)

7、《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》2023年4月版

8、《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》2020年版

三、厂家做法
根据GB/T26465-2021《消防员电梯制造与安装规范》要求电梯厂家制造时应采用免提装置,通过咨询三菱、日立、奥的斯等电厂厂家,目前轿厢内仅有五方对讲一个通话装置。

四、设计建议
《消防电梯制造与安装安全规范》GB26465-2011的5.12.2 可知轿厢内的消防通讯是消防电梯设备应具备的,设备制造生产时就应满足。
规范要求的“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”也只有通过五方对讲系统来实现,也就是说也必须是电梯厂家来实现。具体要求即: 将五方对讲主机设置在消防控制室内,布线需采用阻燃耐火导线穿金属管或金属槽盒敷设(满足防火要求)。
免费打赏
tumux_70293
2023年12月01日 14:10:51
2楼
电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,这是国家相关规范的要求,具体规定可参考《电梯安全规范》GB7588-2018第6.1.7条,该条规定了在电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,并详细说明了该电话的安装位置、音量等细节要求。在设计中,需要根据实际情况确定消防对讲电话的安装位置和数量,应遵循设计安全、合理、经济的原则,同时还需考虑电缆线路的布置、终端设备的选择等因素,应严格按照现行的资料规范进行设计。综上,设计师在设计电梯轿厢内部的消防对讲电话时,需要充分理解国家规范的要求,精通各种专业细节和具体操作方法,并且要善于沟通交流,与其他专业人员保持密切联系,以确保设计的合理性和安全性。