某逆作法的施工现场图,欢迎大家点评
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月10日 16:20:31
来自于建筑施工
只看楼主

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:1.梁底箍筋被割断;2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。4.箍筋平直长度不足10d。被割断。5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
1.image_20131210161433.jpg

2.image_20131210161538.jpg

3.image_20131210161611.jpg

4.image_20131210161635.jpg

5.image_20131210161710.jpg

6.image_20131210161735.jpg

7.image_20131210161829.jpg

8.image_20131210161927.jpg

9.image_20131210161957.jpg

image_20131210161433.jpg


image_20131210161538.jpg


image_20131210161611.jpg


image_20131210161635.jpg


image_20131210161710.jpg


image_20131210161735.jpg


image_20131210161829.jpg


image_20131210161927.jpg


image_20131210161957.jpg

免费打赏
bjzhj-hf
2013年12月11日 21:36:19
24楼
谢谢楼主的分享
回复
coqu_kone
2013年12月11日 22:31:51
25楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-11 23:05 编辑

这样靠谱么?
回复
qingkong639344
2013年12月11日 22:32:37
26楼
期待。。。
回复
le红果果
2013年12月11日 22:41:05
27楼
施工其实比设计还讲究
回复
suiyuanren
2013年12月11日 22:52:35
28楼
:L:L:L:L:L:L:L
回复
wangfish123
2013年12月12日 00:04:00
29楼
楼主辛苦了
回复
zxtujianksq
2013年12月12日 08:16:48
30楼
现在的施工质量都差不多...粗放的很:P
回复
咱家小灯泡
2013年12月12日 08:55:05
31楼
没办法,现在那个施工有文明的
回复
小泛泛
2013年12月12日 09:01:40
32楼
:o告诉我你的工地在哪里,我明天过去检查!
回复
syf736
2013年12月12日 09:51:36
34楼
梁主筋不能在箍筋加密区范围内连接