某逆作法的施工现场图,欢迎大家点评
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月10日 16:20:31
来自于建筑施工
只看楼主

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:1.梁底箍筋被割断;2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。4.箍筋平直长度不足10d。被割断。5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
1.image_20131210161433.jpg

2.image_20131210161538.jpg

3.image_20131210161611.jpg

4.image_20131210161635.jpg

5.image_20131210161710.jpg

6.image_20131210161735.jpg

7.image_20131210161829.jpg

8.image_20131210161927.jpg

9.image_20131210161957.jpg

image_20131210161433.jpg


image_20131210161538.jpg


image_20131210161611.jpg


image_20131210161635.jpg


image_20131210161710.jpg


image_20131210161735.jpg


image_20131210161829.jpg


image_20131210161927.jpg


image_20131210161957.jpg

免费打赏
zxpshx
2013年12月11日 12:51:34
13楼
存在的问题是工序先后顺序没有协调统一好。
象大截面梁或型钢组合结构遇上这样的问题挺多,关键在于施工前合理优化设计,既要满足施工需要,也要满足结构安全需要。避免出现上述问题。
回复
xiyunuo
2013年12月11日 12:55:49
14楼
问题也不少啊
回复
jjaijx520
2013年12月11日 15:00:29
16楼
太牛了。。。
回复
163zhs
2013年12月11日 15:25:09
17楼
学习了 就是施工质量不怎么样
回复
t188724
2013年12月11日 15:51:06
18楼
谢谢楼主分享
回复
liujiayuan1988
2013年12月11日 16:08:56
19楼
技术性强的,顶顶
回复
zhangyirui2013
2013年12月11日 16:28:43
20楼
问题还是蛮多的,立杆支撑部分还是采用多功能架会比扣件式脚手架好得多,具体立杆间距得算下才知道满足泵送砼要求不,尤其是正好在上部有停放布料机的情况下。
回复
funny005
2013年12月11日 16:45:05
21楼
学习了,期待楼主更多分享:)
回复
tydftyydf54853
2013年12月11日 18:33:14
22楼
:(谢谢楼主分享,收下了!;P
回复
流浪的土豆
2013年12月11日 20:34:00
23楼
感谢楼主的分享~~~~
回复