关于独立柱基础超挖部分回填混凝土 这样做合规不?安全不?
背枪的乞丐
2013年12月09日 15:09:25
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈 关于小生在基础施工遇到的问题 想向各位前辈请教详情见照片图片右侧为筏板基础 已经施工完成,现在要施工独立柱基础,根据设计要求,基础底部坡度不得大于1:2,所以将原位于-5.450标高的基础承台降至-8.450m,但是由于前期筏板开挖施工的影响,承台外边缘有1m的位置是悬空的,承台尺寸为4600*4600,高1.1m根据设计的要求,对于超挖部位应用C15混凝土进行回填(按理说,应该是理解成整个基础超挖部分的回填),在实际施工过程中,根据现场和监理业主商讨的结果,只是回填了上述悬空的接近2m范围,另外在承台外部设砖胎膜。

各位前辈 关于小生在基础施工遇到的问题 想向各位前辈请教
详情见照片

图片右侧为筏板基础 已经施工完成,现在要施工独立柱基础,根据设计要求,基础底部坡度不得大于1:2,所以将原位于-5.450标高的基础承台降至-8.450m,但是由于前期筏板开挖施工的影响,承台外边缘有1m的位置是悬空的,承台尺寸为4600*4600,高1.1m
根据设计的要求,对于超挖部位应用C15混凝土进行回填(按理说,应该是理解成整个基础超挖部分的回填),在实际施工过程中,根据现场和监理业主商讨的结果,只是回填了上述悬空的接近2m范围,另外在承台外部设砖胎膜。
也就是说,整个承台基础有3/4是座在原土层,另外有1/4是座在回填混凝土上,请设计过来看了,设计没同意也没有反对,现在想向各位前辈请教下,这样做有没有问题,会不会对以后的结构安全造成影响?
具体见图:






M@U0OZ2X0.jpg' />
M@U0OZ2X0.jpg' />

免费打赏
dyc2013
2013年12月09日 20:44:03
2楼
这样做在以后如发生沉降 会是不均匀沉降 对建筑物的结构有影响
回复
大年三十
2013年12月09日 22:10:12
3楼
沙发回答正确,要嘛都是素砼回填,要嘛就做沙石垫层。
回复
背枪的乞丐
2013年12月10日 08:17:03
4楼
dyc2013 发表于 2013-12-9 20:44 这样做在以后如发生沉降 会是不均匀沉降 对建筑物的结构有影响呵呵 确实啊 业主为了省钱 不愿意全部回填混凝土 用土石回填 又担心压实度达不到要求(多方面原因 )如果把这个轴线的独立柱基础降到底(同筏板) 又会影响其他轴线 增加造价 所有只有折中采取了这个措施 确实为难啊