柱中心和独立基础中心 严重偏位怎么办
stankovic
stankovic Lv.12
2013年04月29日 12:34:50
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 stankovic 于 2013-4-30 10:32 编辑 私人做房子 现在独立基础中心和柱中心严重偏位除了打掉重做 能不能在独立基础底部植筋重新二次浇注.规范上有允许偏位的比例没有??

本帖最后由 stankovic 于 2013-4-30 10:32 编辑

私人做房子
现在独立基础中心和柱中心严重偏位

除了打掉重做 能不能在独立基础底部植筋重新二次浇注.
规范上有允许偏位的比例没有??

照片0050.jpg

照片0049.jpg



照片0050.jpg


照片0049.jpg

免费打赏
stankovic
2013年04月30日 10:08:14
2楼
可以敲掉后焊接底板钢筋 然后二次浇注

还是强制性的敲掉重新浇注哦??
回复
liujiayi123456
2013年04月30日 22:11:01
3楼
可以敲掉啊
回复
cadxzhou
2013年05月01日 09:11:08
4楼
没有必要敲去,可以按偏心基础验算。详见周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第三十四章——柱下独立基础设计,书内有偏心基础计算例题。该书网上有得下载。
回复
stankovic
2013年05月01日 09:37:35
5楼
谢谢楼上的分享。。
回复
stacy98
2013年05月03日 08:42:02
6楼
:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:
回复
awnu243995908
2013年05月03日 09:04:49
7楼
我不知道,刚进土木行业,学习中
回复
gaganan520
2013年05月03日 09:41:15
8楼
我觉得没必要,验算验算偏心后的承载力分布,如果满足就行了。
回复
huichujingcai
2013年05月03日 10:34:27
9楼
按纵筋所看,应该要建四层吧?看地基质量一般和地面相对标高比较小,应加大基础埋深。
回复
wwwdyclsc
2013年05月03日 11:03:56
10楼
嗯 支持下 谢谢楼主分享
回复
lcxkinging
2013年05月03日 12:44:13
11楼
没必要敲掉,直接向基础偏少的方向植筋,如果主体结构偏向很厉害,建议还是敲了,但图上个只有个别偏的很厉害。
顺便鄙视一下施工单位。
回复

相关推荐

APP内打开