柱中心和独立基础中心 严重偏位怎么办
stankovic
stankovic Lv.12
2013年04月29日 12:34:50
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 stankovic 于 2013-4-30 10:32 编辑 私人做房子 现在独立基础中心和柱中心严重偏位除了打掉重做 能不能在独立基础底部植筋重新二次浇注.规范上有允许偏位的比例没有??

本帖最后由 stankovic 于 2013-4-30 10:32 编辑

私人做房子
现在独立基础中心和柱中心严重偏位

除了打掉重做 能不能在独立基础底部植筋重新二次浇注.
规范上有允许偏位的比例没有??

照片0050.jpg

照片0049.jpg



照片0050.jpg


照片0049.jpg

yvhezhang
2013年05月03日 14:14:25
12楼
中心严重偏移,如果工程不大,损失不多的话,还是浇筑。毕竟是缺陷。
回复
天涯沧海
2013年05月03日 15:57:10
13楼
可以直接基础植筋处理下
回复
hanzhaokun
2013年05月03日 17:29:26
14楼
建议你换施工队,这施工质量令人堪忧啊。。。
回复
dgwangliang
2013年05月03日 17:35:53
15楼
大师建议下改进方案
回复
foolboygo
2013年05月03日 17:58:49
16楼
严重偏位。。。挖机挖掉重做了。或者植筋加大柱子。
回复
she_000706
2013年05月03日 18:03:11
17楼
2,3层建筑的话,没必要打掉,
回复
a464394381
2013年05月03日 21:42:25
18楼
gaganan520 发表于 2013-5-3 09:41 我觉得没必要,验算验算偏心后的承载力分布,如果满足就行了。怎么验算?求具体方法或出处。感激不尽
回复
无间道
2013年05月04日 06:05:22
19楼
规范肯定是有偏差规定值得。这不用怀疑。至于是否要砸掉,那就看施工方和业主的意见了,砸和不砸都有解决方法。
回复
老侠
2013年05月04日 09:05:26
20楼
植筋就简单的多了,没必要搞得太麻烦
回复
yuyexingkong2011
2013年05月04日 12:32:29
21楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L