请教独立基础和筏板下柱墩的问题: 独立基础尺寸大于2.5米的底板钢筋可以缩10%,那么筏板下柱墩的柱墩若是尺寸大于2.5米,是否也能缩10%呢?我看了一下22G没有说下柱墩不能缩,另外GB50007-2011中第63页第5条只说了独立基础。 望大佬详细给予解释一下结果和原因,谢谢了。

请教独立基础和筏板下柱墩的问题:


独立基础尺寸大于2.5米的底板钢筋可以缩10%,那么筏板下柱墩的柱墩若是尺寸大于2.5米,是否也能缩10%呢?我看了一下22G没有说下柱墩不能缩,另外GB50007-2011中第63页第5条只说了独立基础。


望大佬详细给予解释一下结果和原因,谢谢了。


免费打赏
tt-ljq
2023年11月03日 15:21:41
2楼

原理就是钢筋能满足各截面弯矩所需配筋要求即可。独立基础,受力简单,就是柱边大外边缘小,所以基础边缘处钢筋一半钢筋错开短一点没关系。但是筏板就不能一概而论,需要看下具体受力情况,因为筏板边缘如果有墙柱受力可能不小,并且筏板范围大,小个10%可能是5,6米了,不能简单的定义缩10%。

回复
xxy-hn
2023年11月13日 08:52:30
3楼

独立基础基底弯矩较为有规律,弯矩向末端抛物线减小,完全可以按2.5m确定

筏板基础为连续跨,基底弯矩分布受上部荷载影响较大,可能部分跨沿全跨都存在正弯矩,因此钢筋应根据弯矩分布才能确定

回复
zcygq
2023年11月13日 12:14:57
4楼

厚度突变的地方按计算配筋,不建议折减

回复
yvhezhang
2023年11月23日 08:58:32
5楼

不能参考独立基础构造配筋,要按板的构造要求配筋。

回复
小学生2013
2023年12月18日 14:38:17
6楼

理论上随着弯矩的减小,如果基础板的计算高度没有变得话,是可以减少配筋,但是下反柱墩为整体式筏板,弯矩在变截面处没有突变但是基础板的计算高度突然变小,配筋反而会增大,所以钢筋在柱墩边缘反而不能减少需要增加