柱下独立基础与柱下条形基础混搭,可不可行
infotumuzaixian
2016年03月01日 14:55:56
只看楼主

在做一个框架结构。因为周边有老房子的影响,没法全部用柱下独立基础。但是全部采用柱下条形基础的话,造价几乎是全部采用柱下独立基础的2倍。所以打算采用两者的混合。这样可以吗?大家有这方面的设计经验吗?另外柱下条形基础按规范是要伸出柱跨的1/4~1/8,这个是两个方向都要伸出吗?可不可以只伸出一侧?谢谢!

在做一个框架结构。因为周边有老房子的影响,没法全部用柱下独立基础。但是全部采用柱下条形基础的话,造价几乎是全部采用柱下独立基础的2倍。所以打算采用两者的混合。这样可以吗?大家有这方面的设计经验吗?
另外柱下条形基础按规范是要伸出柱跨的1/4~1/8,这个是两个方向都要伸出吗?可不可以只伸出一侧?谢谢!
夜幕将离
2016年03月02日 00:25:56
2楼
一:双向弹性地基梁做,浅埋,首层填充墙砌在基础梁上就省去了±0.00处的地梁,这样算不算回本了。
二:按你说的混搭,局部做单向地基梁基础,各基础间设拉梁。要延伸出柱距的1/4规范注明的是“宜”和“不宜”,我觉得如果没法延伸的话还是考虑做双向吧。
三:局部做联合基础,最省钱。
7758.jpg

回复
lgdong2011
2016年03月02日 08:46:29
3楼
个人认为可以混合使用。
楼上截图的技术措施的处理办法挺好的。
回复
blessing
2016年03月02日 08:47:01
4楼
可以做局部的混搭,这种没问题,都是天然地基,可行。
回复
小城小邪2008
2016年03月02日 08:53:57
5楼
学习了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
beijing1976_2010
2016年03月02日 09:05:44
6楼
楼上截图的图书书名是什么
回复
infotumuzaixian
2016年03月02日 10:45:06
7楼
夜幕将离 发表于 2016-3-2 00:25 一:双向弹性地基梁做,浅埋,首层填充墙砌在基础梁上就省去了±0.00处的地梁,这样算不算回本了。二:按 …基础埋置不深,我是按埋深1.5设计的,拉梁也在基底标高,砌体墙直接从拉梁上起,正负零的拉梁取消。条基那里布置拉梁,沉降不是很均匀,所以打算3跨范围内双向条基,其他用独基。
回复
fengzhenmu
2016年04月17日 22:27:47
8楼
夜幕将离 发表于 2016-3-2 00:25 一:双向弹性地基梁做,浅埋,首层填充墙砌在基础梁上就省去了±0.00处的地梁,这样算不算回本了。二:按 …这本啥书啊
回复
jinyesterday
2016年04月18日 09:34:45
9楼
夜幕将离 发表于 2016-3-2 00:25 一:双向弹性地基梁做,浅埋,首层填充墙砌在基础梁上就省去了±0.00处的地梁,这样算不算回本了。二:按 …对啊 你这书是什么秘笈啊
回复
jinyesterday
2016年04月18日 09:54:08
10楼
beijing1976_2010 发表于 2016-3-2 09:05 楼上截图的图书书名是什么老朱的建筑设计那本书里
回复
szhxcf
2016年04月21日 00:45:05
11楼
两者的混合可以,不过要注意处理好沉降问题
回复