【疑问】独立基础柱插筋水平弯折段要满足15d是否有依据?
北京院小李飞刀
2013年07月10日 15:10:28
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-7-10 15:20 编辑 对于独立基础,其柱子在基础内的锚固长度,在竖向锚固长度和总锚固锚固长度满足的情况下,是否需要满足水平弯折段不小于15d. 之前帮我们学员审图,他们地方的审图专家提的就是这个,当时我就让那个学员加到15d,也没有多少工作量,也没有问专家是根据规范那一条。今天又有一个学员被提了,看来得研究下了。这个要满足吗?在规范上,我并没有找到15d的要求,不知道各位遇到过没有?

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-7-10 15:20 编辑

对于独立基础,其柱子在基础内的锚固长度,在竖向锚固长度和总锚固锚固长度满足的情况下, 是否需要满足水平弯折段不小于15d. 之前帮我们学员审图,他们地方的审图专家提的就是这个,当时我就让那个学员加到15d,也没有多少工作量,也没有问专家是根据规范那一条。今天又有一个学员被提了,看来得研究下了。这个要满足吗?在规范上,我并没有找到15d的要求,不知道各位遇到过没有?


北京院小李飞刀
2013年07月10日 15:21:38
2楼
当然在其他规范有是有规定的,但不是15d, 不知道是怎么来的。
回复
eric可可
2013年07月10日 15:57:29
3楼
可能把150错看成15d了吧 -。-!!
回复
cgc2010
2013年07月10日 16:01:08
4楼
基础插筋要弯钩一般是为了施工时便于柱子钢筋在底板筋上定位绑扎,至于多少长度101图集中有的。
从底板超过一定厚度时可以只需要四根角筋插到底其余钢筋按锚固长度可以看出,其实按锚固长度插筋已经到达受力要求,弯钩就是为便于施工而设的
回复
北京院小李飞刀
2013年07月10日 16:27:42
5楼
cgc2010 发表于 2013-7-10 16:01 基础插筋要弯钩一般是为了施工时便于柱子钢筋在底板筋上定位绑扎,至于多少长度101图集中有的。从底板超过 …您说的对,但不全是这样。弯钩的长度具体是多少,还有考虑总的锚固长度是否够,且还有考虑是否偏拉等情况。如:假定总锚固长度是40d, 竖向是20d, 那水平段只满足150的话,显然是不对的。
回复
bai851244279
2013年07月10日 16:39:16
6楼
估计是根据11G101-3 P59 页的规定
回复
北京院小李飞刀
2013年07月10日 16:49:20
7楼
卡殿·结构 发表于 2013-7-10 16:39 估计是根据11G101-3 P59 页的规定谢谢了审图是参照规范的,不知道规范上有没有具体的规定?
回复
bai851244279
2013年07月10日 16:50:34
8楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-7-10 16:49 谢谢了审图是参照规范的,不知道规范上有没有具体的规定?规范至今也没有找到
回复
北京院小李飞刀
2013年07月10日 16:52:18
9楼
卡殿·结构 发表于 2013-7-10 16:50 规范至今也没有找到我也没找到,呵呵,那就看图集上的了,谢谢了。
回复
无间道
2013年07月11日 05:51:21
10楼
应该是弯钩的最小要求(10d)和150之间的最小值。
回复
yihan299
2013年07月11日 08:31:00
11楼
请参见地基基础规范8.2.3,直锚满足要求时,柱钢筋只需角筋伸下去弯折,方便安装准确定位(站得稳。至于长度不必深究),不存在力学因素;
回复

相关推荐

APP内打开