本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-7-10 15:20 编辑 对于独立基础,其柱子在基础内的锚固长度,在竖向锚固长度和总锚固锚固长度满足的情况下,是否需要满足水平弯折段不小于15d. 之前帮我们学员审图,他们地方的审图专家提的就是这个,当时我就让那个学员加到15d,也没有多少工作量,也没有问专家是根据规范那一条。今天又有一个学员被提了,看来得研究下了。这个要满足吗?在规范上,我并没有找到15d的要求,不知道各位遇到过没有?
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-7-10 15:20 编辑
对于独立基础,其柱子在基础内的锚固长度,在竖向锚固长度和总锚固锚固长度满足的情况下,
是否需要满足水平弯折段不小于15d. 之前帮我们学员审图,他们地方的审图专家提的就是这个,当时我就让那个学员加到15d,也没有多少工作量,也没有问专家是根据规范那一条。今天又有一个学员被提了,看来得研究下了。这个要满足吗?在规范上,我并没有找到15d的要求,不知道各位遇到过没有?
12楼
看图集,上面有规定。
回复
13楼
1、图集上确实是有这个规定,所以专家可能是按照这个的要求。
2、图集的要求仅供参考,不是控制性指标。
3、个人理解:图集上的要求,从本质上是保证总锚固长度的足够和锚固的有效性。
能满足的时候,尽量满足,如果不能满足,只要满足规定的总锚固长度和竖向直锚段20d,并对可能出现偏拉的,满足偏拉的要求就够了。
如果审图的按照图集提:个人觉得并不是很妥,但是提了就按审图的改,因为这个没有多少东西。
回复
14楼
基础中锚固长度不用控制到40d,水平弯折只是便于施工,如果是为了满足锚固长度,无论是按保护层3d~5d折减还是弯锚锚固折减,水平弯折12d足够,多了也是浪费。
回复
15楼
11楼说得对
回复
16楼
fig307_2012 发表于 2013-7-11 10:41 基础中锚固长度不用控制到40d,水平弯折只是便于施工,如果是为了满足锚固长度,无论是按保护层3d~5d折减还 …40d的只是举的例子。有的情况还有比这个多呢,详见地基基础设计规范锚固长度的算法。基础的总的锚固长度是要必须够的。
回复
17楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-7-10 16:27 您说的对,但不全是这样。弯钩的长度具体是多少,还有考虑总的锚固长度是否够,且还有考虑是否偏拉等情 …我对你的这个结论倒是有不同看法。我去翻了下砼规关于节点锚固的条文说明,弯折锚固方式的锚固力由两部分组成,直段的粘结锚固和弯折段的挤压锚固,8.3条的那个锚固长度计算公式应该是针对粘结传力方式的,而对弯折段的长度也一样用这个公式来考虑应该是不对的,因为传力方式不是通过粘结了。简言之,我认为如果采用了弯折锚固方式,只要直锚段满足了0.4La,弯折段15d,即使两部分长度相加小于8.3条计算出的锚固长度,应该也是合乎规范要求的。
回复
18楼
maxitweber 发表于 2013-7-11 13:31 我对你的这个结论倒是有不同看法。我去翻了下砼规关于节点锚固的条文说明,弯折锚固方式的锚固力由两部分 …你没有看明白我要表达的意思,也没有看明白规范的意思。地基基础规范8.2.2,是锚固的总长度要符合相应的公式和长度。这个总长度,包括水平段和竖向段的。再看不明白了,把8.2节抄一遍吧。
回复
19楼
maxitweber 发表于 2013-7-11 13:31 我对你的这个结论倒是有不同看法。我去翻了下砼规关于节点锚固的条文说明,弯折锚固方式的锚固力由两部分 …并且弯折段,没有必要一定要满足15d的。
回复
20楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-7-11 13:43 你没有看明白我要表达的意思,也没有看明白规范的意思。地基基础规范8.2.2,是锚固的总长度要符合相应的 …我的意思是审图提出的15d的要求并不是毫无根据。你是否看懂了规范我不关心,不过你确实没看懂我的意思。呵,想必阁下刚入行的时候是采取的抄书这种学习方式吧,抱歉,这种方式也许只适合你。
回复
21楼
maxitweber 发表于 2013-7-11 14:02 我的意思是审图提出的15d的要求并不是毫无根据。你是否看懂了规范我不关心,不过你确实没看懂我的意思。 …对,图集是有规定的。
回复