设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几芯电缆?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月07日 23:16:42
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑 奇谈怪论:本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑

奇谈怪论:

本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我真服了他,这样的错误言论也敢说,而且还敢于用挖苦人、嘲笑人的口气说,真是“无知者无畏”、“林子大了,什么鸟都有”啊!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是TN-C系统,只能四线引入A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我领教过其深厚的“缠功”,非常害怕其胡搅蛮缠,只能另辟天地,请大家评判!!!





散布歪理邪说之徒还敢挖苦人???!!!.png


散布歪理邪说之徒竟然敢挖苦我的监督员岗位???!!!太自不量力了!!!.png


歪理邪说2.png


歪理邪说3.png


歪理邪说4.png


完全错误的忠告!!!.png

免费打赏
muyuyao
2013年12月09日 22:43:02
32楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-14 15:39 编辑 zhoujianghe886 发表于 2013-12-9 22:06 进线应该是四芯电缆,在建筑物总箱处将PEN线分开为PE线和N线———–完全赞同!!!如按照hzhsj 先生所言—-进线还是五芯电缆,那TN-C-S系统还有什么经济性可言,也根本就没有存在的必要了!!!
回复
我爱喝绿茶
2013年12月10日 09:29:05
33楼
zhoujianghe886 发表于 2013-12-9 22:06 进线应该是四芯电缆,在建筑物总箱处将PEN线分开为PE线和N线赞同。
回复
wl198611
2013年12月10日 10:30:31
34楼
One is too old to learn !!!
Love is love !!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点
回复
a112437
2013年12月10日 20:59:11
35楼
学习了,顶起
回复
hvacisgod
2013年12月12日 10:58:14
36楼
学习了,顶起
回复
muyuyao
2013年12月30日 17:07:23
37楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-30 17:08 编辑 zhoujianghe886 发表于 2013-12-9 22:06 进线应该是四芯电缆,在建筑物总箱处将PEN线分开为PE线和N线其实就是这么简单的道理,可惜注册电气工程师hzhsj 先生就是不明白!!!这其实从王厚余老先生500问中的一道题也能得到答案!!!
回复
xuhailxl126come
2013年12月31日 10:22:32
38楼
看完了所有以上朋友的所有观点,蛮受启发的
回复
shangchunqi
2013年12月31日 11:38:21
39楼
楼主的帖子看了
个人意见 如果觉得不明白可以去看王老的500问。那里解释的很清楚。
至于楼说说的是否是四芯进线电缆,如果建筑物采用的是低压供电,且必须是前一级电源是从中压变电所的低压盘引出的电缆,则可以采用四芯电缆。
如果本建筑物(可能建筑物很小,用电负荷也小,做二级配电的情况)是采用低压供电,而引来的上端电源也是低压的(且不是从变电所引来),说白了,就是说此建筑物内的配电箱为第二级低压供电电源,则要采用五芯电缆进线。
请指正。
回复
muyuyao
2013年12月31日 21:50:07
40楼
shangchunqi 发表于 2013-12-31 11:38 楼主的帖子看了 个人意见 如果觉得不明白可以去看王老的500问。那里解释的很清楚。至于楼说说的是 …如果建筑物采用的是低压供电,且必须是前一级电源是从中压变电所的低压盘引出的电缆,则可以采用四芯电缆。———前面建筑内不一定就要有中压变电所吧?!老式建筑还有采用TN-C系统的,也可能内部并没有中压变电所,从该没有中压变电所的建筑,照样可以给设计供电型式为TN-C-S的某一小单体建筑供电!!!
回复
muyuyao
2013年12月31日 21:53:26
41楼
shangchunqi 发表于 2013-12-31 11:38 楼主的帖子看了 个人意见 如果觉得不明白可以去看王老的500问。那里解释的很清楚。至于楼说说的是 …如果本建筑物(可能建筑物很小,用电负荷也小,做二级配电的情况)是采用低压供电,而引来的上端电源也是低压的(且不是从变电所引来),说白了,就是说此建筑物内的配电箱为第二级低压供电电源,则要采用五芯电缆进线。———那还要取决于上端电源是否是TN-S系统!!!上端电源如果就是老式的、执行TN-C系统的建筑,你也只能以四线形式引电源!!!
回复

相关推荐