设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几芯电缆?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月07日 23:16:42
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑 奇谈怪论:本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑

奇谈怪论:

本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我真服了他,这样的错误言论也敢说,而且还敢于用挖苦人、嘲笑人的口气说,真是“无知者无畏”、“林子大了,什么鸟都有”啊!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是TN-C系统,只能四线引入A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我领教过其深厚的“缠功”,非常害怕其胡搅蛮缠,只能另辟天地,请大家评判!!!





散布歪理邪说之徒还敢挖苦人???!!!.png


散布歪理邪说之徒竟然敢挖苦我的监督员岗位???!!!太自不量力了!!!.png


歪理邪说2.png


歪理邪说3.png


歪理邪说4.png


完全错误的忠告!!!.png

免费打赏
zhoujianghe886
2013年12月09日 22:03:16
22楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-8 15:58 嗯嗯,支持。这种说法不对吧?一般来说TN-C-S系统是指在配电总箱处将PEN线分开为N线和PE线,楼层配电箱应该是不属于总箱,所以这种做法严格讲是不对的,应该是在进入楼层配电箱时就是5根线
回复
zhoujianghe886
2013年12月09日 22:06:28
23楼
进线应该是四芯电缆,在建筑物总箱处将PEN线分开为PE线和N线
回复
muyuyao
2013年12月09日 22:09:52
24楼
老灰兔子 发表于 2013-12-9 21:28 你所说的做法确实很常见,而且许多书籍、甚至规范图纸也常见这种做法,这也符合现有规范。但是你们要 …在我们这里,配电柜的N、PE排要求分别直接引至接地极,也就是所谓的一点接地。一般是PEN先接N排,然后与接地极连接,PE排也同样引一根线到该接地极,形成两者的一点接地。这样做的好处就是如果N排的重复接地线与从变压器引过来的PEN一旦同时发生意外,PE排还是处于安全状态。即使PE排的接地极那条线也一样发生意外,由于没有与N排有直接联系,处于悬浮状态,只要设备没有漏电,PE线还处于暂时安全状态。———好主意,有一定道理,类似“PEN线直接接接地极,再从接地极引出两根线分别接N排和PE排”!您那里是哪里???!!!是您所在公司,还是所在地区???!!!学习了!!!
回复
muyuyao
2013年12月09日 22:13:02
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-9 22:14 编辑 muyuyao 发表于 2013-12-9 00:09 PE、N线的分开必须分别从接地点处分开,不要在配电柜内分开。即不要将接地线引进配电柜后与PE(或PEN)排 …做法1的依据是王厚余老先生所倡导的IEC标准———-TN-C-S系统的PEN线在建筑物电源进线处该先进PE线母排!!
回复
这次可以了
2013年12月09日 22:15:13
26楼
讨论的关键点还是N和PE,PEN的区别,从而导致系统的差别,能不能找王老来解释一下。
回复
muyuyao
2013年12月09日 22:17:46
27楼
abc0502303 发表于 2013-12-9 22:15 讨论的关键点还是N和PE,PEN的区别,从而导致系统的差别,能不能找王老来解释一下。楼上的图还可以吧???!!!
回复
这次可以了
2013年12月09日 22:18:51
28楼
muyuyao 发表于 2013-12-9 22:17 楼上的图还可以吧???!!!就是这个图
回复
老灰兔子
2013年12月09日 22:22:08
29楼
muyuyao 发表于 2013-12-9 22:09 在我们这里,配电柜的N、PE排要求分别直接引至接地极,也就是所谓的一点接地。一般是PEN先接N排,然后与接 …所在地区(城市)均要求这样做。而且在很多做法上与现有规范有很多不同(可以说违反规范)。如PEN(或N)线处处做重复接地,同一个变配电室内各电柜PE、N排处处分别各自一点接地等。施工中什么工具都要有接地线,包括双重保护的电动工具也不例外。
回复
muyuyao
2013年12月09日 22:31:22
30楼
如PEN(或N)线处处做重复接地,同一个变配电室内各电柜PE、N排处处分别各自一点接地等。

---------"PEN线处处做重复接地"好理解,但“N线处处做重复接地”无法理解!!!

“同一个变配电室内各电柜PE、N排处处分别各自一点接地”的做法,似乎违反GB/T50065-2011关于多电源TN系统的规定!!!


回复
muyuyao
2013年12月09日 22:40:55
31楼
zhoujianghe886 发表于 2013-12-9 22:03 这种说法不对吧?一般来说TN-C-S系统是指在配电总箱处将PEN线分开为N线和PE线,楼层配电箱应该是不属于总 …我们就是这个意思啊!!!我们的观点相同!!!
回复