本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑 奇谈怪论:本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑
奇谈怪论:
本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!
我真服了他,这样的错误言论也敢说,而且还敢于用挖苦人、嘲笑人的口气说,真是“无知者无畏”、“林子大了,什么鸟都有”啊!!!
我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是TN-C系统,只能四线引入A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!
我领教过其深厚的“缠功”,非常害怕其胡搅蛮缠,只能另辟天地,请大家评判!!!
12楼
4芯电缆,其实还是PEN线,变配电室此处接地了,而入主楼的地方PEN还是接地的,有人说此时电流会有一部分沿着两端的接地极流通,我看到一个人解释是此时的杂散电流是不会引起故障的。
回复
13楼
绝对是4芯电缆啊。
回复
14楼
muyuyao 发表于 2013-12-8 00:49 建筑物若采用TN-C-S方式接线,是指在总配电房(独立配变电站或附设配变电站或者箱变)与建筑物各楼栋配电 …嗯嗯,支持。
回复
15楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-8 19:57 编辑 talentyxr 发表于 2013-12-8 10:53 纠结的太理论性质了。真正到实际工作的时候那是有什么样的电缆用什么样的电缆,该接的都接好,多余的处理好 …正规房建工程,都有设计图纸,当然不会有此纠结,因为所有设计图纸都会准确无误地给出所选四芯电缆的规格型号。hzhsj 先生所说的那种五芯电缆,是绝对不会上图的!!!但施工临电的安装过程中,就存在对电源系统接地形式搞不清楚、有什么电缆就用什么电缆的情况,往往会用错。
回复
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-8 19:35 编辑
刚看到论坛10个小时前给我的如下通知-----------您的主题 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几芯电缆? 被 开心老爸 下沉
大家可以讨论,不建议争吵,心态要好,不过先肯定你的观点是正确的。
我想说的是:我也不建议争吵,也不愿意争吵,与那样一些一知半解、谬论百出、言语轻狂的人争吵纯属浪费时间。但我又不能不管,因为那样的谬论会误导很多年轻人,有人轻信的话是会出乱子而危害社会的!
我的观点肯定是正确的,这我深信不疑,很欣慰论坛版主“不过先肯定你的观点是正确的”的言语,但我更加希望诸位版主看到类似谬论会果断而坚决地予以纠正!!!
希望有正义感的朋友可以到以下帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547中去回应hzhsj 先生的那些层出不穷的歪论!
回复
17楼
hzhsj 先生的那些层出不穷的最新歪论:
1、如果是四芯电缆,那就请你再添加一根祼铜线或扁钢与电缆平行敷设,使其成为TN-S系统,费用增加不多,安全提高多了;
2、那条PEN线在那个变配电室接地后,又在入户处再次“重复接地”,岂不是两次接地?
但凡PEN线两次接地,都是错误的。
“PEN线在入户处接MEB引出PE和N线”同样也是“两次接地”,同样都是错误的。
除非此处的MEB为不接地等电位联结箱。
回复
18楼
支持楼主!学习了!
回复
19楼
其实,简单一点来说,TN-C-S系统中,在由TN-C转换成TN-S处,PEN线必须做重复接地,然后从接地处分开变成PE、N两条各自独立导线。
这里,由TN-C转换成TN-S,可以不必非要指定在一某处,只要你想将其分开,将PEN做重复接地,在接地处直接分出PE、N线就可以了,这在临电中常用的方法。
注意!PE、N线的分开必须分别从接地点处分开,不要在配电柜内分开。即不要将接地线引进配电柜后与PE(或PEN)排连接后再分开,一定要将配电柜中的PE排和N排分别与接地极连接,在接地点处分开。
回复
20楼
老灰兔子 发表于 2013-12-8 21:59 其实,简单一点来说,TN-C-S系统中,在由TN-C转换成TN-S处,PEN线必须做重复接地,然后从接地处分开变成PE、 …PE、N线的分开必须分别从接地点处分开,不要在配电柜内分开。即不要将接地线引进配电柜后与PE(或PEN)排连接后再分开,一定要将配电柜中的PE排和N排分别与接地极连接,在接地点处分开。 ———-“将配电柜中的PE排和N排分别与接地极连接”的做法似乎可操作性不强,我还真没有见过这样做的!我常见的做法是:1、当总进线柜为3P普通断路器时,进来的PEN线先接入已接地的PE排(即PE排与接地极相连),再从PE排做个一根等截面的连接线到N排。这似乎是常见书籍中所推荐的最科学的做法。2、同样当总进线柜为3P普通断路器时,因为人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN线先接入N排,再从N排做个一根连接线(通常与PEN线未必等截面)到已接地的PE排(即PE排与接地极相连)。这似乎是现实中最常见的做法。只要连接可靠,螺丝不松动,与方法1的差异不大,能正常运行。3、当总进线柜为3P+N带漏电保护功能的断路器时,进来的PEN线先接入已接地的PE排(即PE排与接地极相连),再从PE排做个一根等截面的连接线到漏保电源端N端子,漏保负载端N端子出线到N排。这似乎也是常见书籍中所推荐的最科学的做法。
回复
21楼
muyuyao 发表于 2013-12-9 00:09 PE、N线的分开必须分别从接地点处分开,不要在配电柜内分开。即不要将接地线引进配电柜后与PE(或PEN)排 …你所说的做法确实很常见,而且许多书籍、甚至规范图纸也常见这种做法,这也符合现有规范。但是你们要注意,万一你从变压器引过来的那条PEN线意外发生断裂或接触不良,你那条PE排会出现什么安全隐患吗?在我们这里,配电柜的N、PE排要求分别直接引至接地极,也就是所谓的一点接地。一般是PEN先接N排,然后与接地极连接,PE排也同样引一根线到该接地极,形成两者的一点接地。这样做的好处就是如果N排的重复接地线与从变压器引过来的PEN一旦同时发生意外,PE排还是处于安全状态。即使PE排的接地极那条线也一样发生意外,由于没有与N排有直接联系,处于悬浮状态,只要设备没有漏电,PE线还处于暂时安全状态。简单来说,如果N排与PE排在配电柜内仅在接地极处有直接联系外,其他地方都没有直接连接,保证它们相互的独立性。一旦不论谁发生意外,都能保持各自的独立性,不因N线带电危及PE线同样带电。当然了,你上面所讲的做法中,如果你能确保N排能够牢靠接地(直接用铜排与接地极连接),这才保证你的PE排的安全。我曾参与一台TN-S系统箱变的安装施工,为一个开放性小码头供电。在该箱变内,它的N排直接与PE排直接压接在一起,N排在上,PE排在下,用一条50平方的水线在压接处与接地极连接做接地。按规定,TN-S系统N线不能做重复接地,PE线在码头做了重复接地,箱变安装在靠码头约100m的路边。大家设想一下,如果箱变内的铜排接地线发生丢失(这种可能性非常大),你的PE线不就成N线了吗?
回复