设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几芯电缆?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月07日 23:16:42
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑 奇谈怪论:本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑

奇谈怪论:

本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我真服了他,这样的错误言论也敢说,而且还敢于用挖苦人、嘲笑人的口气说,真是“无知者无畏”、“林子大了,什么鸟都有”啊!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是TN-C系统,只能四线引入A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我领教过其深厚的“缠功”,非常害怕其胡搅蛮缠,只能另辟天地,请大家评判!!!





散布歪理邪说之徒还敢挖苦人???!!!.png


散布歪理邪说之徒竟然敢挖苦我的监督员岗位???!!!太自不量力了!!!.png


歪理邪说2.png


歪理邪说3.png


歪理邪说4.png


完全错误的忠告!!!.png

免费打赏
wboy8759
2013年12月08日 00:03:45
2楼
恕我直言,就你的帖子标题意思来回答的话,应当是进线为4芯电缆。
你说的“线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!”不对的,在本级配电节点处也是可以进行线制转换的。
“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!”你是怎么理解规范和什么依据?请具体抄来一见。
建筑物若采用TN-C-S方式接线,是指在总配电房(独立配变电站或附设配变电站或者箱变)与建筑物各楼栋配电箱之间的线路(叫做外电部分)采用TN-C方式接线(4线);各楼栋配电箱以下才采用TN-S接线方式(5线)。我们一直都是这么做的,很正常啊。
得罪了,别激动,技术问题是可以商榷的。
回复
muyuyao
2013年12月08日 00:43:11
3楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-18 00:12 编辑 wboy8759 发表于 2013-12-8 00:03 恕我直言,就你的帖子标题意思来回答的话,应当是进线为4芯电缆。你说的“线制转换点,只能是在上级电源总 …你说的“线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!”不对的,在本级配电节点处也是可以进行线制转换的。———-先澄清一点,那是hzhsj 先生说的!我赞成前一句话,但质疑后一句话中的“也是可以”四个字!!!那还可以在哪里进行线制转换?!
回复
muyuyao
2013年12月08日 00:49:19
4楼
wboy8759 发表于 2013-12-8 00:03 恕我直言,就你的帖子标题意思来回答的话,应当是进线为4芯电缆。你说的“线制转换点,只能是在上级电源总 …建筑物若采用TN-C-S方式接线,是指在总配电房(独立配变电站或附设配变电站或者箱变)与建筑物各楼栋配电箱之间的线路(叫做外电部分)采用TN-C方式接线(4线);各楼栋配电箱以下才采用TN-S接线方式(5线)。我们一直都是这么做的,很正常啊。———这才是我的观点,我见过数百个这样的设计和安装!
回复
云飘飘
2013年12月08日 07:16:59
5楼
应该是4芯电缆
回复
江南小生
2013年12月08日 09:31:05
6楼
应当是进线为4芯电缆
回复
rk5707
2013年12月08日 10:01:26
7楼
楼主理解是对的。。:):):)
回复
rk5707
2013年12月08日 10:02:16
8楼
楼主理解是对的。。:):):)
回复
winter20102011
2013年12月08日 10:14:09
9楼
楼主的意思是对的,实际工程就是这莫做的。
回复
talentyxr
2013年12月08日 10:53:08
10楼
纠结的太理论性质了。真正到实际工作的时候那是有什么样的电缆用什么样的电缆,该接的都接好,多余的处理好就行了,没必要纠结到底用几芯电缆。
再说了,到底用4芯还是5芯,其实在TN-C-S系统中TN-C进线端的时候,它怎么也不可能出来三相五线吧?
回复
tune36
2013年12月08日 11:40:00
11楼
本帖最后由 tune36 于 2013-12-8 11:41 编辑

我设计的时候TN-C-S系统是用4芯进线~
回复

相关推荐