本帖最后由 沙漏 于 2013-12-11 14:19 编辑 关于风机,经常发生的有以下一些问题。 1风机压头选用偏大,造成的后果除同水泵扬程选得偏大产生的后果外,如果风机是回风机,还会引起新回风混合箱内为正压,新风进不来,新风口成为排风口,新风量不能保证的后果。 2离心风机出风口方向应该顺气流方向,〖HJ*3/7〗这一点常常未引起设计人员或订货时的注意。离心风机出风口应有足够长的直管长度,否则应顺气流方向,正确选择如图3所示。风机入口设计也应注意使入口气流均匀进入风机;对双进风风机,风机入口
关于风机,经常发生的有以下一些问题。
离箱壁距离也应≥1 25D,D为风机进口直径。
3离心风机采用皮带轮传动时,现在一般也不作选择计算了,直接选择厂家设备,但应注意检查皮带是否是下紧上松,时有发生上紧下松的情况,最好还要再核算一下包角是否符合要求,如图4所示。
4 目前普遍采用所谓BFP变风量空调器,风量较大时采用2台以上风机并联,其出口风速较高,有时甚至达24m/s,设计人往往通过静压箱(实为接管箱)直接 连接,造成风噪声大,阻力损失大(突扩、突缩局部阻力系数大,接管风速又高),应该加设渐扩管后进静压箱,最好应作袂衩形处理,如图5所示。
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下: