本帖最后由 wanghaibao620 于 2013-12-3 12:04 编辑 RT。高层中遇到过框架梁支承连梁上的情况,遇到这种情况大家是怎么处理的。请大神赐教!《高规》7.1.5 楼面梁不宜支承在剪力墙或者核心筒的连梁上。

本帖最后由 wanghaibao620 于 2013-12-3 12:04 编辑

RT。高层中遇到过框架梁支承连梁上的情况,遇到这种情况大家是怎么处理的。请大神赐教!
《高规》7.1.5 楼面梁不宜支承在剪力墙或者核心筒的连梁上。
T{{MXQOW4YG~VY499BT~$MR.jpg

T{{MXQOW4YG~VY499BT~$MR.jpg

免费打赏
hjgnehdueg
2013年12月03日 12:57:52
2楼
看总共的意见啊。
回复
土豆粘卷子
2013年12月03日 13:02:29
3楼
要是实在避免不了,也就这样了呗,把连梁做成框架梁,建模的时候不让它进行刚度调整。
回复
wanghaibao620
2013年12月03日 13:22:51
4楼
yaoxuekui 发表于 2013-12-3 13:02 要是实在避免不了,也就这样了呗,把连梁做成框架梁,建模的时候不让它进行刚度调整。说的有一定道理,这样能做到一点就是地震是这根梁不轻易破坏也保证了搭在上面上的框架梁不被破坏,但根本问题是这个连梁还是会受扭,把连梁变成名义上的框架梁还是会受扭厉害。不知道把那根框架梁和连梁相交的一侧做成铰接会如何。再加上这位仁兄的的意见是否可行?
回复
liuyu8922
2013年12月03日 14:10:47
5楼
嗯 ,同意楼上说法,大不了画图的时候按连梁的要求,箍筋加密,加腰筋就是了。
回复
lbgl-
2013年12月03日 15:49:34
6楼
坐等实际遇到过这个问题的同仁 请介绍一下处理方法
回复