柱下独基设计,PKPM基础底面零应力区与基础底面的比值设定在0~0.3,软件中指出是承载力计算时考虑的,没有区分抗震和非抗震。这个问题对基础设计的经济性至关重要。 按抗规P23页,在地震作用时取0.15;按地基规P22,没有限定;按高规,分抗震和非抗震,均不大于0.15。朱丙寅《建筑地基基础设计方法与实例》无论高层非高层,均按高规规定。对于工业厂房或多层框架,取值选多少合适呢?PKPM中的0.3是有哪里的依据呢
其实我一直希望能从控制零应力区的本质上得到理由!
回复
13楼
顶个帖子挣金币,这年头挣个金币不容易
回复
14楼
一些工业建筑可达到0.3.
回复
15楼
受益颇多,希望楼主再接再厉
回复
16楼
雨地 发表于 2013-12-3 23:53 《地基基础》规定的独基偏心距一般不大于L/6,特殊情况下也不能大于L/4。你用这个一推导不就知道了吗:L/6对 …地基基础规范有这条规定吗?是哪一条?
回复
17楼
独立的管架基础也是可以出现零应力区的么?也按0.15考虑?觉得规范上是对柱下独基的框架规定的。大神们帮忙解惑啊~
回复
18楼
地基规范有限制!第5.2.2-3规定当基底出现零应力区后,基底边缘最大压力值的计算式不同。通过控制Pmax<1.2fa,控制零应力区。
回复
19楼
学习了,谢谢
回复
20楼
学习了,谢谢!
回复
21楼
可以有,但不宜过大
回复