基础零应力区问题
dongfeng911
2013年12月02日 11:19:09
来自于地基基础
只看楼主

柱下独基设计,PKPM基础底面零应力区与基础底面的比值设定在0~0.3,软件中指出是承载力计算时考虑的,没有区分抗震和非抗震。这个问题对基础设计的经济性至关重要。 按抗规P23页,在地震作用时取0.15;按地基规P22,没有限定;按高规,分抗震和非抗震,均不大于0.15。朱丙寅《建筑地基基础设计方法与实例》无论高层非高层,均按高规规定。对于工业厂房或多层框架,取值选多少合适呢?PKPM中的0.3是有哪里的依据呢

2013年12月02日 11:28:05
2楼
另外,顾晓鲁《地基与基础》(第三版)P379中说基础底面不宜出现零应力区,只是指出几个特别情况下可以,PKPM JC CAD好像没法进行区分
回复
chai2012
2013年12月02日 11:36:01
3楼
一般都是按照0.15来做。不区分是否抗震。非抗震规范里面也没有提到。还是保守点区0.15吧。
回复
fegegedagdg
2013年12月03日 21:42:05
4楼
完全可以有零应力啊。

baoping0413:零应力会出现局部一层的门厅柱基础远大于称重柱基础的情况。不合理

baoping0413:说错了,才发现自己的评论也不能删除啊?

回复
雨地
2013年12月03日 23:53:33
5楼
《地基基础》规定的独基偏心距一般不大于L/6,特殊情况下也不能大于L/4。你用这个一推导不就知道了吗:L/6对应的是不出现零应力区;L/4对应的是出现0.25L的零应力区,一般零应力区也就要求不大于0.25L吧(即要求至少有75%的基底与土接触),至于推导方法你看地基基础课本吧。
回复
cuteftp
2014年12月01日 10:28:23
6楼
fegegedagdg 发表于 2013-12-3 21:42 完全可以有零应力啊。什么情况才是零应力出现的情况
回复
一心静
2015年08月12日 15:04:21
7楼
学习了,谢谢!
回复
蹦跶131
2015年10月13日 15:12:04
8楼
学习了,谢谢
回复
辰禹
2015年12月07日 14:22:03
9楼
没见到地基规范有相关规定,不知道探索者是怎么控制的
回复
yxhyjz12
2016年03月17日 09:54:19
10楼
学习了,谢谢!
回复
十六夜淚
2016年04月01日 10:19:38
11楼
学习了,谢谢!
回复

相关推荐