柱下独基设计,PKPM基础底面零应力区与基础底面的比值设定在0~0.3,软件中指出是承载力计算时考虑的,没有区分抗震和非抗震。这个问题对基础设计的经济性至关重要。 按抗规P23页,在地震作用时取0.15;按地基规P22,没有限定;按高规,分抗震和非抗震,均不大于0.15。朱丙寅《建筑地基基础设计方法与实例》无论高层非高层,均按高规规定。对于工业厂房或多层框架,取值选多少合适呢?PKPM中的0.3是有哪里的依据呢

yeshuxiangxian
2017年07月25日 15:43:18
22楼
额,还是没有我要的答案.,....
回复
chinalxb
2017年09月15日 09:07:28
23楼
通常取0.15.
回复
结构生活
2018年04月03日 13:01:35
24楼

不能一概而论,和上部建筑也有关系,比如有行车的工业厂房,就不允许基础底面出现零应力区

flow0508:请问现行规范中有此依据?

回复
大海笑
2018年04月15日 11:58:00
25楼

8@100/140(4)

回复
丿羁绊灬归宿艹
2018年09月07日 22:45:39
26楼
谢谢楼主分享!!!
回复
steelstspkpm
2019年09月30日 10:42:22
27楼

感谢楼主,学习啦

回复
mdx007
2020年04月29日 18:28:13
28楼

我也是从民用院到了工业院,才接触写个小墩子什么的,管墩规范里也仅是0.25,未找到 0.3的出处,啊,0.3,你在哪里

回复
fangwusheji007
2021年06月22日 18:52:14
29楼
GB50906-2013_机械工业厂房结构设计规范_结构规范
6. 2 . 2
单向 偏心 荷载作用 下 的 地 基 ,其 计 算 应符 合下 列规定:
1
无 起 重 机厂房,当 基 础 底 面 与地基 之 间 出 现 零 应 力 区 时 ,
其 零 应 力 区 的 面 积 不 应 大于基础 底 面 积 的 25%;
2 有 起 重 机 厂 房 ,有 起 重 机荷载组合 时 ,基 础 底 面 与地基 之
间不宜 出 现 零应 力区 ;
回复
fransam
2022年10月24日 13:11:15
30楼

可以看看这个