外墙梁底三根钢筋被打断,求各位高人帮我看看
yan050211
yan050211 Lv.4
2013年11月27日 20:51:01
只看楼主

我家装修时,在主卧卫生间打了一个通风孔,我前几天去看了下发现打断了梁和砖相接处的三根大约18mm左右的钢筋,还有一根箍筋,我不知道这到底有多大危害,请各位帮我看看,这种情况可能会有什么后果,如果要维修应该怎样才行 孔直径8公分,距窗的右边缘约90公分,窗上大约还有12公分左右, 主卧室宽326公分不含墙体,主卫宽160公分也不含墙,打孔的那墙是外墙



我家装修时,在主卧卫生间打了一个通风孔,我前几天去看了下发现打断了梁和砖相接处的三根大约18mm左右的钢筋,还有一根箍筋,我不知道这到底有多大危害,请各位帮我看看,这种情况可能会有什么后果,如果要维修应该怎样才行

孔直径8公分,距窗的右边缘约90公分,窗上大约还有12公分左右,

主卧室宽326公分不含墙体,主卫宽160公分也不含墙,打孔的那墙是外墙
那孔是7月打的,现在看不出有明显的裂缝,以前也不懂,那钻孔的说打高点好吊顶就打那了前几天在论坛上看到几个贴子才意识到问题很严重,各位帮我看看吧

免费打赏
yan050211
2013年11月29日 17:32:07
12楼
yaochong11 发表于 2013-11-29 16:15 一般人打断钢筋是不会想这么多的,你是学土木的吧我开始就是没想这么多呀,所以那打孔的说打高一点好吊顶我觉得有道理就打了。可前几天无意之中在网上看了几个贴子才觉得严重的。真没想到这么大个洞却这么多事,早知我不打那洞也行啊
回复
yan050211
2013年11月29日 17:33:53
13楼
h8992 发表于 2013-11-27 21:57 楼主把梁的底筋打断了,该处近支座,受竖向荷载的话属受压区,打掉钢筋实际上是减小了梁的有效高度,对受力 …排除地震这种情况会有问题吗,比如楼上的邻居家在厕所和卧室加重
回复
mark913
2013年11月29日 20:44:27
14楼
把孔下砖墙卸掉,形成一个马牙槎,增设一个构造柱。这样能稍微避免以下开裂。不过如果有内,外墙保温那就麻烦了。以后注意了,先扒皮看看,再打洞,千万别动结构构件。
回复
zzyjmq
2013年11月29日 21:45:18
15楼
牛呀,把梁底部筋剔出一段,然后搭接焊,再用高标号膨胀混凝土灌实!
回复
yan050211
2013年11月30日 10:34:17
16楼
zzyjmq 发表于 2013-11-29 21:45 牛呀,把梁底部筋剔出一段,然后搭接焊,再用高标号膨胀混凝土灌实!是外墙不好弄啊
回复
吃鱼不吃肉
2013年11月30日 21:32:29
17楼
yan050211 发表于 2013-11-28 20:19 没有在跨中受力要小些吗,有人说可以在梁的内侧打两个大的膨胀螺栓焊上一根钢筋,您觉得有用吗,我有点担 …一般梁跨中弯矩最大。打膨胀螺栓肯定是不行的,在结构设计中膨胀螺栓只能受压时使用。并且这种方案加固没有效果。你要是真想加固,我个人觉得可行的办法是在梁两端柱子或是剪力墙植筋,用植筋来代替你打断的两种钢筋,事后还要注意混凝土保护层。
回复
yan050211
2013年12月01日 09:27:37
18楼
tdcqzg 发表于 2013-11-30 21:32 一般梁跨中弯矩最大。打膨胀螺栓肯定是不行的,在结构设计中膨胀螺栓只能受压时使用。并且这种方案加固没 …正常情况下那位置是受拉力还是压力,如果正常使用没问题的话,我打算观察一段时间看看,主要是听别人说一动外墙的话,以后墙体渗漏这些问题会非常麻烦
回复
makuanyun770821
2013年12月01日 09:40:33
19楼
该改结构,需谨慎!
回复
yan050211
2013年12月01日 12:38:54
20楼
makuanyun770821 发表于 2013-12-1 09:40 该改结构,需谨慎!能说得具体点吗,我是外行不明白您的意思,谢谢了
回复
fengyouran
2013年12月01日 15:56:31
21楼
短期之内使用应该没事,长期就不好说了,另外地震了,最好离那房间远点。。。