我家装修时,在主卧卫生间打了一个通风孔,我前几天去看了下发现打断了梁和砖相接处的三根大约18mm左右的钢筋,还有一根箍筋,我不知道这到底有多大危害,请各位帮我看看,这种情况可能会有什么后果,如果要维修应该怎样才行 孔直径8公分,距窗的右边缘约90公分,窗上大约还有12公分左右, 主卧室宽326公分不含墙体,主卫宽160公分也不含墙,打孔的那墙是外墙
我家装修时,在主卧卫生间打了一个通风孔,我前几天去看了下发现打断了梁和砖相接处的三根大约18mm左右的钢筋,还有一根箍筋,我不知道这到底有多大危害,请各位帮我看看,这种情况可能会有什么后果,如果要维修应该怎样才行
|
孔直径8公分,距窗的右边缘约90公分,窗上大约还有12公分左右,
主卧室宽326公分不含墙体,主卫宽160公分也不含墙,打孔的那墙是外墙
那孔是7月打的,现在看不出有明显的裂缝,以前也不懂,那钻孔的说打高点好吊顶就打那了前几天在论坛上看到几个贴子才意识到问题很严重,各位帮我看看吧
2楼
目测打断的应该是主梁的下筋,是这根梁的主要受力筋,这根主梁跨度蛮大的,下筋打断了肯定有影响,不过没有太靠近跨中。这样位置和洞口不好加固
回复
3楼
楼主把梁的底筋打断了,该处近支座,受竖向荷载的话属受压区,打掉钢筋实际上是减小了梁的有效高度,对受力有影响,7月份到现在都没事说明原来梁配筋有一定富余,就怕地震梁底成了受拉区,根本不能受力啊
回复
4楼
跟我一样惨啊,你哪里的?我们交流一下,看有没有什么好办法。我QQ373553222
回复
5楼
本帖最后由 yan050211 于 2013-11-28 09:45 编辑
想起这事就后悔呀,都是我无知,当时那打孔的说打高一点好吊顶,我认为他们是专业的呀,就让他打了,哪知会是这么个情况。我又发了个图片,那红圈是打的孔。窗上还有12公分就是上层的沉箱底,沉箱深约40公分。孔在窗的左上方,离上层的沉箱底约2公分左右,离右侧的剪力墙约90公分左右。现在着急得很,也不知道该咋办,主要是那墙又是外墙,各位给我点意见吧。
回复
6楼
h8992 发表于 2013-11-27 21:57 楼主把梁的底筋打断了,该处近支座,受竖向荷载的话属受压区,打掉钢筋实际上是减小了梁的有效高度,对受力 …不考虑地震的话,正常使用会不会有问题,比如楼上的那家的承重再增加的话会不会开裂之类的,主要是我们这边好像找不到那种加固公司,自己弄的话估计也是费力不讨好
回复
7楼
tdcqzg 发表于 2013-11-27 21:09 目测打断的应该是主梁的下筋,是这根梁的主要受力筋,这根主梁跨度蛮大的,下筋打断了肯定有影响,不过没有 …没有在跨中受力要小些吗,有人说可以在梁的内侧打两个大的膨胀螺栓焊上一根钢筋,您觉得有用吗,我有点担心打那个膨胀螺栓的孔会不会再次破坏梁的结构
回复
8楼
对于个人来说,加固很困难,如果没有裂缝只能将就用,有裂缝就要处理,处理前一定要原结构施工图
回复
9楼
本帖最后由 yan050211 于 2013-12-16 09:33 编辑 huhuhu2008 发表于 2013-11-29 12:47 对于个人来说,加固很困难,如果没有裂缝只能将就用,有裂缝就要处理,处理前一定要原结构施工图昨天又去认真观察了一下发现,在孔的内壁有几条很小的裂纹,应该比头发丝还要小的那种,像这种情况是水钻震动引起的还是结构破坏引起的。还有我想等到梁底真的开裂了再找公司加固,不知那时会不会引起梁的其它部位和相邻的梁开裂。希望能再次得到您的帮助。
回复
10楼
没结构图就不要乱打
回复
11楼
一般人打断钢筋是不会想这么多的,你是学土木的吧
回复