高位膨胀水箱定压VS隔膜式定压罐VS补水泵定压
zhongwenxunshen
2013年11月26日 10:38:15
来自于采暖供热
只看楼主

各位。我在自己的设计当中基本都是用的膨胀水箱定压的,发现技术措施节能专篇上写的是 宜采用高位膨胀水箱方式。依稀记得和水压图有关系,但是真的忘了,有没有高人能够给对比一下,谢谢

各位。我在自己的设计当中基本都是用的膨胀水箱定压的,发现技术措施节能专篇上写的是 宜采用高位膨胀水箱方式。依稀记得和水压图有关系,但是真的忘了,有没有高人能够给对比一下,谢谢
免费打赏
浩叔聊机电
2014年01月24日 12:38:26
12楼
高位膨胀水箱定压:稳定、可靠、造价低、施工方便、维护便捷、不畏惧停电;
隔膜式定压罐:罐是不是还要加设补水泵、补水定压不稳定,期盼别停电;
补水泵定压:补水定压不稳定、造价高、维护成本高(例如:更换机械密封等)、管路复杂、期盼千万别停电。
回复
浩叔聊机电
2014年01月24日 12:38:55
13楼
不是期盼是企盼!
回复
liulihupan
2014年01月24日 16:52:24
14楼
一般民用建筑上,多采用高位开式膨胀水箱,价格便宜安装方便,但是控制程度不如定压罐好,如果冷冻站空间足够,建议使用定压罐+补水泵定压,很多工业厂房的中央空调也是如此,和水压图没有什么关系的
回复
一夜江湖之路人
2014年01月27日 14:02:41
15楼
常用膨胀罐定压,方便简单:)
回复
sl968754
2014年02月16日 01:15:47
16楼
同楼主一样,期待高手的解答。
回复
jing20135
2014年03月06日 17:20:16
17楼
高位水箱还是相对用的比较多,补水泵定压,在运行过程中水泵总是起起停停不稳定。
回复

相关推荐