各位。我在自己的设计当中基本都是用的膨胀水箱定压的,发现技术措施节能专篇上写的是 宜采用高位膨胀水箱方式。依稀记得和水压图有关系,但是真的忘了,有没有高人能够给对比一下,谢谢
各位。我在自己的设计当中基本都是用的膨胀水箱定压的,发现技术措施节能专篇上写的是 宜采用高位膨胀水箱方式。依稀记得和水压图有关系,但是真的忘了,有没有高人能够给对比一下,谢谢
12楼
高位膨胀水箱定压:稳定、可靠、造价低、施工方便、维护便捷、不畏惧停电;
隔膜式定压罐:罐是不是还要加设补水泵、补水定压不稳定,期盼别停电;
补水泵定压:补水定压不稳定、造价高、维护成本高(例如:更换机械密封等)、管路复杂、期盼千万别停电。
回复
13楼
不是期盼是企盼!
回复
14楼
一般民用建筑上,多采用高位开式膨胀水箱,价格便宜安装方便,但是控制程度不如定压罐好,如果冷冻站空间足够,建议使用定压罐+补水泵定压,很多工业厂房的中央空调也是如此,和水压图没有什么关系的
回复
15楼
常用膨胀罐定压,方便简单:)
回复
16楼
同楼主一样,期待高手的解答。
回复
17楼
高位水箱还是相对用的比较多,补水泵定压,在运行过程中水泵总是起起停停不稳定。
回复