四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年11月22日 11:03:40
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 编辑 四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标-------GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义!之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.htmlGB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范要求多电源系统的

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 编辑



四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标-------GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义!

之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html
GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范
要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许直接对地连接、只能在低压侧一点接地,这与现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。相矛盾。但是前不久,我才知道自2009年4月1日就开始实施的“GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义”中早就有同样要求,况且对杂散电流的危害写得更加清楚直白-----火灾;腐蚀、电磁干扰。

特此上传,并写了以上说明,希望大家重视!

还希望了解各地对这两个国标、设计规范新规定的看法和执行情况,望大家踊跃发言!

GB T16895.1-2008 多电源TN系统.jpg

7c7cd64190373695dcde.pdf
2.1 MB
立即下载
免费打赏
白居不易
2013年12月01日 11:14:21
22楼
感谢楼主的分享
回复
detonator
2013年12月01日 11:17:11
23楼
看不到主题内容...
回复
hzhsj
2013年12月01日 17:18:38
24楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-1 09:25 某个很厉害的人说的一段话:在绝大多数的民建中,对于电源精细化要求没有那么娇气和那么多圈圈绕,你的2台变 …为何要将变压器中性点接地与MEB搅和在一起?
回复
rst332332725
2013年12月01日 20:03:33
25楼
:call:

支持一下,辛苦了楼主
回复
y7703261
2013年12月01日 20:16:58
26楼
不明觉大厉·:lol
回复
扬州亿隆电气
2013年12月02日 09:02:12
27楼
...........................
回复
哪个
2013年12月02日 09:59:23
28楼
撸主,你是来骗币的吗,一个主题讨论还要用币买?
回复
muyuyao
2013年12月02日 10:35:44
29楼
lovewlp10 发表于 2013-12-2 09:59 撸主,你是来骗币的吗,一个主题讨论还要用币买?说话客气点!!!我的帖子标题为“四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标”,在电气资料版块!不知哪位版主在未通知我的情况下将其改了一个标题放在“主题讨论”板块了!
回复
逸風
2013年12月02日 14:34:56
30楼
在看中。。。。
回复
qwmt123
2013年12月03日 00:09:15
31楼
路过学习的,谢谢楼主分享