四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年11月22日 11:03:40
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 编辑 四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标-------GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义!之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.htmlGB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范要求多电源系统的

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 编辑



四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标-------GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义!

之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html
GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范
要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许直接对地连接、只能在低压侧一点接地,这与现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。相矛盾。但是前不久,我才知道自2009年4月1日就开始实施的“GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义”中早就有同样要求,况且对杂散电流的危害写得更加清楚直白-----火灾;腐蚀、电磁干扰。

特此上传,并写了以上说明,希望大家重视!

还希望了解各地对这两个国标、设计规范新规定的看法和执行情况,望大家踊跃发言!

GB T16895.1-2008 多电源TN系统.jpg

7c7cd64190373695dcde.pdf
2.1 MB
立即下载
免费打赏
hzhsj
2013年11月30日 12:14:30
12楼
“不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地”其实是个伪命题!
回复
灵魂魅
2013年11月30日 14:59:24
13楼
回复
qyjzdq2009
2013年11月30日 17:54:51
14楼

支持一下,辛苦了楼主
回复
我爱喝绿茶
2013年11月30日 20:22:28
15楼
推荐看一下2013年第五期建筑电气杂志《多电源TN系统的N线在哪里一点接地》。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月30日 20:23:59
16楼
这个大家可以看看。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月30日 20:44:52
17楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-1 09:21 编辑

GB/T 16895.1-2008/IEC 60364-1:2005 的312.2.1.2 规定是这样要求
回复
我爱喝绿茶
2013年12月01日 09:22:27
18楼
IEC 60364-1:2005/GB/T 16895.1-2008、GB/T50065-2011规范条文:“多电源系统为以满足电磁兼容性(EMC)要求为唯一目的的TN系统。对一个具有多电源的TN系统,在设计不适当的情况下,一些工作电流就可能通过不期望的路径流通,产生电磁干扰。”
回复
我爱喝绿茶
2013年12月01日 09:25:08
19楼
某个很厉害的人说的一段话:在绝大多数的民建中,对于电源精细化要求没有那么娇气和那么多圈圈绕,你的2台变压器中性点,完全可以分别通由室内环形接地干线,再接至就近的MEB。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月01日 10:24:58
20楼
贴个图上来。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月01日 11:01:35
21楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-1 17:04 编辑

上传了这个,大家可以看看。