有一根很长的空调主管,由于支管较多,需要变径,我师傅跟我说,主管的风速只会越来越低,可是越往后流量也越小,根据流量=风管截面积x流速,这样风管截面积几乎不变,就不需变径,但是实际工程中有较多支管的主管肯定是要变径的,希望高人指点迷津,不甚感激!
有一根很长的空调主管,由于支管较多,需要变径,我师傅跟我说,主管的风速只会越来越低,可是越往后流量也越小,根据流量=风管截面积x流速,这样风管截面积几乎不变,就不需变径,但是实际工程中有较多支管的主管肯定是要变径的,希望高人指点迷津,不甚感激!
2楼
根据你列的那个公式
我怎么得不出风管面积不变的结论?
谁说主管内风速越来越低?
把计算顺序搞反了吧
回复
3楼
虽然风速和流量都在降低,但是两者并不是等比例缩小的,比如说风速从起点的6m/s变到末端的2m/s,降低了三分之二,可是风量到了末端可能只有起点的十几分之一了。
回复
4楼
主管是肯定要变径的,但可以少变几次径.只要管道规格化,流速控制好就没有问题!
回复
5楼
你怎么计算的?
回复
6楼
哥们你自己拿个例子,
自己算一下,就知道是怎么回事了!
回复
7楼
我是知道总流量和各风口流量后,从管的开端算到末端,但是据说要从末端算起,但我感觉两者好象没有区别吧.
谁能告诉我为什么要从末端算起,谢谢!
回复
8楼
是呀,为什么一定要从末端算?这是谁说的?
回复
9楼
从末端算,才能保证末端负荷和流量\流速.
回复
10楼
首先,末端的流速是要求的,确定流速,风量后(根据风口算出),管径也就出来了,,主管的风速也是有要求的 ,比末端的大,不然,主管就得很大了.
回复
11楼
风管是阻力,如果没有支管,送风至60m的地方,风速肯定比接近风机的地方风速慢不少。(当然还跟风机压头有关)
选风管型号,应计算出风量,并确认风速后计算风管管径。
回复