请问各位高工中央空调水系统供回水主管管径问题
wh19850923
wh19850923 Lv.2
2012年06月23日 21:10:29
来自于中央空调
只看楼主

请问各位高工,13800平方米的病房楼建筑,采用风机盘管加新风的中央空调,水系统的供回水主管管径大约应该是多少?

请问各位高工,13800平方米的病房楼建筑,采用风机盘管加新风的中央空调,水系统的供回水主管管径大约应该是多少?
免费打赏
yzhchlan
2012年06月25日 14:14:25
2楼
那首先要请问你准备用多大冷量的制冷机组
回复
jieshun850517
2012年06月25日 14:41:03
3楼
按每平方180W换算、本工程供水管不小于DN125就可以
回复
牛广人
2012年06月25日 17:14:11
4楼

我看要250mm管径。
回复
wu2011wu
2012年06月26日 18:26:14
5楼
赞成.
做过类似的.
回复
wuliao607
2012年06月26日 19:48:42
6楼
这是建筑面积呢,需要180的冷指标么?120就差不多了!大概200的管
回复
dingding0201
2012年06月27日 10:10:47
7楼
查了一下型录 要250mm