能把变频多联空调的主管管经减小吗?
syk1688
syk1688 Lv.2
2006年08月20日 14:52:34
来自于制冷技术
只看楼主

在大金VRV中央空调安装现场中,我看到有许多专业安装人员擅自把主管管经减小规格,当我指出时,这些人还说现在铜管太贵......。syk1688@163.com

在大金VRV中央空调安装现场中,我看到有许多专业安装人员擅自把主管管经减小规格,当我指出时,这些人还说现在铜管太贵......。
syk1688@163.com
goin123456
2006年08月21日 09:35:28
2楼
一般多联机安装手册中管径有一或两种规格,两种管径的能力衰减是不一样的,这个设计手册中可以查得
用小管径能力衰减更大一些
标准配置用大管径
回复
syk1688
2006年08月27日 13:32:53
3楼
事实上管经减小是不可取哦!管经减小后与内、外机的容量就不匹配了,系统冷量随之也小了,空调效果也差了!作为专业人员应遵守职业道德哦,千万不能为自己省了小钱(铜管材料费),而坏了客户的大钱(空调设备费)哦!
该问题是否有点“忠言逆耳”,几乎无人问津,故今只有自圆其说了,哈哈,谢谢!
syk1688@163.com
回复