各为前辈帮忙啊!!空调水系统中主管与支管连接问题
fenjchenj@co163
2006年05月02日 12:33:46
只看楼主

我刚做是个新人,有个问题请教!在空调水系统中,主管与支管连接是开洞应该在哪个位置呢?管道为无缝钢管,焊接连接.支管的洞是应该开在主管的上口还是应该开在主管的下口?有什么区别呢?上口容易积气,下口容易堵,有什么好的方法解决呢?请大家帮忙啊!!谢谢

我刚做是个新人,有个问题请教!
在空调水系统中,主管与支管连接是开洞应该在哪个位置呢?管道为无缝钢管,焊接连接.支管的洞是应该开在主管的上口还是应该开在主管的下口?有什么区别呢?上口容易积气,下口容易堵,有什么好的方法解决呢?
请大家帮忙啊!!谢谢
heijindishi
2006年05月02日 15:07:01
2楼
以前我们用的管件,丝接,也不存在上口下口的了,听你的口气你们管道里很不干净啊,最好试压的时候顺便清洗干净了,开始不要把风机盘管试进去,等洗干净了再试。人家好的都用铜管,就怕里面不干净,你们到好,用无缝钢管焊接,还人工开口,呵呵。洗洗干净就不存在堵的问题了。
回复