水系统中央空调主管管径怎么确定?
xiaogang9987
2011年10月31日 15:27:28
来自于中央空调
只看楼主

各位老师好,小弟在此有问题想请大家指教,还望各位老师不吝赐教。小弟从事暖通行业不久,经常听前辈说确定空调主管管径都是感觉上差不多就行了,可是今天小弟要设计一套系统,要标出管径的大小,问题是小弟不会计算啊,不知道各位师兄能不能帮帮忙教教小弟,告诉小弟中央空调主管管径是怎么计算的,小弟不甚感激。参数:名义制冷量:385KW; 名义制热量:380KW; 名义热回收量:455KW; 冷冻水供回水管口径:DN200;

各位老师好,小弟在此有问题想请大家指教,还望各位老师不吝赐教。
小弟从事暖通行业不久,经常听前辈说确定空调主管管径都是感觉上差不多就行了,可是今天小弟要设计一套系统,要标出管径的大小,问题是小弟不会计算啊,不知道各位师兄能不能帮帮忙教教小弟,告诉小弟中央空调主管管径是怎么计算的,小弟不甚感激。
参数:名义制冷量:385KW;
名义制热量:380KW;
名义热回收量:455KW;
冷冻水供回水管口径:DN200;
热回收器供回水管口径:DN100;
蒸发器水流量:68吨/小时;
末端计算出的总冷负荷829KW;
两台主机并联,选用3台冷冻水泵,2用1备;
选用3台热水回水泵,2用1备.
请众位老师指点迷津,小弟不甚感激。

[ 本帖最后由 xiaogang9987 于 2011-10-31 15:31 编辑 ]
免费打赏
crazy_123456
2011年10月31日 17:21:32
2楼
具体问题群里讨论具体分析,宽广基础问题自食其力@@
回复
xiaogang9987
2011年11月18日 10:31:32
3楼
教育的是!
回复
chenhongtaoai
2011年11月18日 13:39:12
4楼
自己先看一看基础知识,刚到这个行业里千万不要估算。要自己算出来推出估算才能够比较扎实。
回复
aaativel
2011年11月22日 14:39:38
5楼
如果是单一的系统,主管管径可以等于机组接口口径
回复
coolfly2222
2011年11月22日 17:06:41
6楼
管径可以安装比摩阻计算。可以查规范,貌似是100-300(去看书!~~我记忆力不是很好),但是不要去挑战极限值!!!300偏大!
回复
qq_1446867520816
2016年08月06日 00:09:08
7楼
这个其实很好判断,你是使用天正吧,根据比摩阻选择,比摩阻控制在100——300,选择合适的管井就好了
回复
荣昌制冷
2016年08月06日 07:00:02
8楼
xiaogang9987 发表于 2011-11-18 10:31 教育的是!1、把两台水泵出水锥形管大口的截面面积相加(水泵的进水管截面面积之和也行),就是总管的截面面积了,再把总管的截面面积换算成管径就是了。2、把所有水系统蒸发器的冷冻水供或回水管口径的截面面积相加既是总管的截面面积了,然后再换算成总管管径。
回复
登月
2016年08月06日 08:16:55
9楼
名义制冷量:385KW; 名义制热量:380KW;

供冷与供热只差这么一点?
回复