本帖最后由 cdws7187 于 2013-11-14 14:46 编辑 HXGN17-12高压环网柜的进线柜、出线柜、计量柜、PT柜报价时都需要配穿墙套管和绝缘子吗?如果需要各配几个?(有一次图) 一次图问题:1、上图进线柜我同事报价配了3个 H=145mm 绝缘子,3个 TGY2-12 穿墙套管,我不太清楚是否HXGN17-12进线柜都需要配3个绝缘子和3个穿墙套管,不知道数量配置是否正确?
本帖最后由 cdws7187 于 2013-11-14 14:46 编辑
HXGN17-12高压环网柜的进线柜、出线柜、计量柜、PT柜报价时都需要配穿墙套管和绝缘子吗?如果需要各配几个?(有一次图)
一次图
问题:
1、上图进线柜我同事报价配了3个 H=145mm 绝缘子,3个 TGY2-12 穿墙套管,我不太清楚是否HXGN17-12进线柜都需要配3个绝缘子和3个穿墙套管,不知道数量配置是否正确?
2、计量柜和PT柜 是否也是配3个绝缘子和3个穿墙套管?我不清楚穿墙套管什么时候需要配置以及为什么有时候配3个有时候配6个?
12楼
cdws7187 发表于 2013-11-18 10:30 绝缘子是用来安装到哪里的,起什么作用,和穿墙套管的关系?楼主您是做什么的啊,还是刚入行啊。。。。最好去开关柜的生产车间学上一二个月,基本上就清楚一些了。绝缘子与穿墙套管都是绝缘件,一个是母线穿过去的,一个是固定母线的。给绝缘子里面装个电容引条线出来就是传感器了,接到高压带电显示器上可以看出高压母线是否带电。上百度查下吧。。。。你问的这些都太基本了。
回复
13楼
hiker1983 发表于 2013-11-18 15:44 楼主您是做什么的啊,还是刚入行啊。。。。最好去开关柜的生产车间学上一二个月,基本上就清楚一些了。 …我是做标书的,在自学报价,所以不太清楚,谢谢你的指点,百度可不是万能的,并不专业,搜索不到,所以才来问你们了
回复
14楼
计量柜最少需要4个绝缘子
回复
15楼
cdws7187 发表于 2013-11-16 10:01 就是说以上的各种柜型 进线 出线 计量 PT柜都需要3个穿墙套管和3个绝缘子对吧? 这图纸是我们公司出货 …一般只有当地供电局要求计量柜才会需要装穿墙套管的,禁止外物进入,提高防护等级。左边三个,右边三个。一台柜子就需要6个。像你这里的柜子,计量柜才850宽就能装25开关而且还要翻排,我感到很神奇。。像你说的绝缘子,起到固定、支撑铜排的作用,看铜排跨越的距离来决定用多少的~一般一台柜子用三只。
回复
16楼
两个蛋太重 发表于 2013-11-21 10:17 一般只有当地供电局要求计量柜才会需要装穿墙套管的,禁止外物进入,提高防护等级。左边三个,右边三个。 …就是说 只要有配计量柜的,计量柜本柜是一定要配穿墙套管的?那一次图中其余的柜子是不是都需要配穿墙套管的?绝缘子配法看铜排跨越的距离来决定用多少的,这个有相关资料吗?请问一次图中 都配有高压带电显示器,高压带电显示器的传感器 是否都是从绝缘子里面接出来的?期待你的回复
回复
17楼
两个蛋太重 发表于 2013-11-21 10:17 一般只有当地供电局要求计量柜才会需要装穿墙套管的,禁止外物进入,提高防护等级。左边三个,右边三个。 …就是说 只要有配计量柜的,计量柜本柜是一定要配穿墙套管的?那一次图中其余的柜子是不是都需要配穿墙套管的?绝缘子配法看铜排跨越的距离来决定用多少的,这个有相关资料吗?请问一次图中 都配有高压带电显示器,高压带电显示器的传感器 是否都是从绝缘子里面接出来的?期待你的回复
回复
18楼
给排水的飘过。
回复
19楼
。。。。。:'(
回复
20楼
看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
回复