本帖最后由 cdws7187 于 2013-11-14 14:46 编辑 HXGN17-12高压环网柜的进线柜、出线柜、计量柜、PT柜报价时都需要配穿墙套管和绝缘子吗?如果需要各配几个?(有一次图) 一次图问题:1、上图进线柜我同事报价配了3个 H=145mm 绝缘子,3个 TGY2-12 穿墙套管,我不太清楚是否HXGN17-12进线柜都需要配3个绝缘子和3个穿墙套管,不知道数量配置是否正确?
本帖最后由 cdws7187 于 2013-11-14 14:46 编辑
HXGN17-12高压环网柜的进线柜、出线柜、计量柜、PT柜报价时都需要配穿墙套管和绝缘子吗?如果需要各配几个?(有一次图)
一次图
问题:
1、上图进线柜我同事报价配了3个 H=145mm 绝缘子,3个 TGY2-12 穿墙套管,我不太清楚是否HXGN17-12进线柜都需要配3个绝缘子和3个穿墙套管,不知道数量配置是否正确?
2、计量柜和PT柜 是否也是配3个绝缘子和3个穿墙套管?我不清楚穿墙套管什么时候需要配置以及为什么有时候配3个有时候配6个?
2楼
大家来帮帮我~
回复
3楼
没人知道吗?
回复
4楼
cdws7187 发表于 2013-11-16 08:24 没人知道吗?计量柜安装FZN25负荷开关还可以安装计量互感器?还要翻排上去?这图纸不一般啊,高人设计/纸上谈兵,一般一台环网柜需要3个TG1-10Q的穿墙套管和3个ZJ-10Q的支柱绝缘子!
回复
5楼
:lol:lol太简单,没有人原因回答
回复
6楼
wd0577 发表于 2013-11-16 08:32 计量柜安装FZN25负荷开关还可以安装计量互感器?还要翻排上去?这图纸不一般啊,高人设计/纸上谈兵,一般 …就是说以上的各种柜型 进线 出线 计量 PT柜都需要3个穿墙套管和3个绝缘子对吧? 这图纸是我们公司出货了的图纸哦,技术部出的一次图,我只是不明白穿墙套管何时需要配3个,何时需要配6个,何时又不用配?
回复
7楼
kyn61a 发表于 2013-11-16 09:55 太简单,没有人原因回答是太简单了 还是你答不出来呢?
回复
8楼
cdws7187 发表于 2013-11-16 10:01 就是说以上的各种柜型 进线 出线 计量 PT柜都需要3个穿墙套管和3个绝缘子对吧? 这图纸是我们公司出货 …环网柜都需要配穿墙套管,单独一台时候时候不需要配穿墙套管,计量柜安装负荷开关有什么用?你们技术部脑子进水了,
回复
9楼
楼主的方案为一进,一出,一计量,一母线PT的方案.
计量柜不需要装开关.
HXGN17为直动压气式负荷开关.
按楼主的设计,一共需要12个传感器,也就是绝缘子
穿墙套管的话,一般两个柜子拼接的地方都要装三个的,所以需要9个就可以了.
回复
10楼
wd0577 发表于 2013-11-16 16:01 环网柜都需要配穿墙套管,单独一台时候时候不需要配穿墙套管,计量柜安装负荷开关有什么用?你们技术部脑 …我看了我们公司的配置清单的 无论是KYN28柜 还是HXGN17 HXGN15 柜子,计量柜都配有进线开关,PT柜到是没有配进线开关
回复
11楼
hiker1983 发表于 2013-11-17 16:12 楼主的方案为一进,一出,一计量,一母线PT的方案.计量柜不需要装开关.HXGN17为直动压气式负荷开关.绝缘子是用来安装到哪里的,起什么作用,和穿墙套管的关系?
回复