请问哈9层办公楼,每层约400平方,层高3.5米,每层楼需要布置几个消火栓,消火栓泵的流量和扬程选多大?谢谢,

请问哈9层办公楼,每层约400平方,层高3.5米,每层楼需要布置几个消火栓,消火栓泵的流量和扬程选多大?谢谢,
免费打赏
w-jwei
2013年11月12日 15:04:21
2楼
本帖最后由 w-jwei 于 2013-11-12 15:07 编辑

查高层民用建筑设计防火规范!水量看表7.2.2.消火栓布置看7.4.
回复
ufocome
2013年11月12日 16:47:30
3楼
我不是水专业,不懂,9层办公室属于高层公共建筑吗,那个大侠直接帮我选哈,
回复
云飘飘
2013年11月13日 07:22:18
4楼
需要计算一下
回复
造杯水
2013年11月13日 08:20:58
5楼
ufocome 发表于 2013-11-12 16:47 我不是水专业,不懂,9层办公室属于高层公共建筑吗,那个大侠直接帮我选哈,找懂的人弄,因为有个消防法,瞎弄的话当心违法
回复
造杯水
2013年11月13日 08:22:39
6楼
ufocome 发表于 2013-11-12 16:47 我不是水专业,不懂,9层办公室属于高层公共建筑吗,那个大侠直接帮我选哈,找懂的人弄,因为有个消防法,瞎弄的话当心违法
回复
huangzhimin
2013年11月13日 09:11:12
7楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)有关规定和条文说明:
1、室内消防用水量可参见第8.4.1条强制性条文规定: 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:第2 歀 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定;(如按办公楼、教学楼等其它民用建筑, 层数9层≥6层、V=400x9x3.5=12600m3>10000 m3,消火栓用水量 15L/s、同时使用水枪数量3 支、每根竖管最小流量10 L/s)。
2、室内消火栓的布置可参见第8.4.3条设计规定及条文说明 。(设计规定及条文说明内容略)

回复