如图 消火栓泵电路图 :旁路的 接触器+电感+接触器 神马作用呢 希望简述下原理
如图 消火栓泵电路图 :旁路的 接触器+电感+接触器 神马作用呢 希望简述下原理
2楼
顶下 求高手解答
回复
3楼
这自愈变压器启动 求解答啊
回复
4楼
自偶变压器降压启动
回复
5楼
热继电器保护电机的过载,只作用于报警,不动作。
回复
6楼
进来学习。。
回复
7楼
我擦,旁路还真心不懂,求高人指点
回复
8楼
这是个典型的自耦降压启动柜,一用一备,一台为主,另一台为备用,如果在运行工作中,有一台出故障了,会自动转换到另外一台,继续工作。自耦降压的工作原理是启动过程中,电压由辅助接触器到变压器65%端头到电机,同时星点短接,电机在245-275V的电压下低速运转,通过时间继电器延时一段时间后,切换到主接触器工作,同时另外两个接触器回路断开,变压器也停止工作,电动机处于全压工作状态!
回复