直流屏出现馈出故障的原因
liangjian.
liangjian. Lv.5
2013年11月08日 21:50:59
只看楼主

盘面上还有一块表现是母线电压110V.

盘面上还有一块表现是母线电压110V.

IMG_20131108_165257.jpg

liangjian.
2013年11月10日 17:29:46
2楼
自己顶一下
回复
wboy8759
2013年11月10日 17:52:32
3楼
对直流馈出回路采用逐条拉路法检查是哪一路馈出存在过载。
回复
lingxuct
2013年11月10日 18:21:23
4楼
显示就有问题,“母线69.4V,1.5A” “电池119.1V,10.0A”

电池与母线之间有什么,能有这么大的电位差允许存在?

个人看法,控制器有毛病!
回复
liangjian.
2013年11月10日 19:15:34
5楼
这里馈出指的是合闸母线和控制母线么?
回复
zsphn6666
2013年11月12日 08:38:01
6楼
是不是采样有问题,用万用表实际测一下。
回复
老刘的直流屏
2013年11月12日 08:57:35
7楼
不要光看监控的数据,用万用表量一量合母(电池电压)和控母 的实际电压分别是多少,如果和监控电压不对应的,那么就是直流电压采样盒或监控(自带直流电压采样)有问题。

回复
liangjian.
2013年11月12日 22:02:50
8楼
用万用表量过合母是118V、控母是110V。
回复
liangjian.
2013年11月12日 22:15:01
9楼
但显示器显示的如图
回复
pthpth139
2013年11月12日 23:02:26
10楼
看下控制器的触点与其他的触点有没有什么问题,只有系统不接地就好说。
回复
pthpth139
2013年11月12日 23:05:09
11楼
你这个直流屏电源是控制高压回路的吗?
回复

相关推荐