2楼
自己顶一下
回复
3楼
对直流馈出回路采用逐条拉路法检查是哪一路馈出存在过载。
回复
4楼
显示就有问题,“母线69.4V,1.5A” “电池119.1V,10.0A”
电池与母线之间有什么,能有这么大的电位差允许存在?
个人看法,控制器有毛病!
回复
5楼
这里馈出指的是合闸母线和控制母线么?
回复
6楼
是不是采样有问题,用万用表实际测一下。
回复
7楼
不要光看监控的数据,用万用表量一量合母(电池电压)和控母 的实际电压分别是多少,如果和监控电压不对应的,那么就是直流电压采样盒或监控(自带直流电压采样)有问题。
回复
8楼
用万用表量过合母是118V、控母是110V。
回复
9楼
但显示器显示的如图
回复
10楼
看下控制器的触点与其他的触点有没有什么问题,只有系统不接地就好说。
回复
11楼
你这个直流屏电源是控制高压回路的吗?
回复