这是一个常见的框架结构填充墙的节点,楼梯入口处有一个消火栓箱,在砌体施工时,先要按图示尺寸留下空洞,待以后消火栓箱安装就位后再补填空缺部分。120宽的小垛子上还有2000mm高砌体。 施工技术人员说:“待消火栓箱安装以后,用混凝土将空缺部分填充完整”。究其思维方式明显是采用了“直线型”结构,其不知填充以后的构造不能增加120小垛的强度。消火栓箱按要求应采用1.2mm厚钢板制作,若如此尚余一点生存的希望,但改革开放以后此箱多采用0.8mm厚铁皮制作,哪里还有抵抗上部荷载的能力啊!
2、框架结构填充墙为轻质材料,现多用加气块或者是陶粒砌块,怎么图片上显示是多空页岩砖!
回复
13楼
这种做法显然不合理,连开两个大洞,过梁应该贯通,端部做混凝土柱
回复
14楼
改砼结构,跟过梁一起浇筑完成,
回复
15楼
太危险了 增加构造柱费用也不大啊
回复
16楼
找设计改成构造柱比较靠谱。
回复
17楼
从新上传的第二张图片看,整个楼梯间的走道侧墙体,应有约3米宽的开间,实际上的所有砖垛都不足以使该片墙形成整体,也即门、洞形成了一个近3米宽的大洞口,门上过梁不能用钢筋砖过梁。这个问题似乎已经很久了,现在能做的可能只能是补强。那就只能是单独为消防栓等做一个整体的钢筋混凝土框,使该框与周边墙体、门洞口形成整体,即要注意各构件间的连接。
楼梯间是生命通道!
回复
18楼
虽然是填充墙,砌120宽的砖柱,也太胆大了。
回复