请各位大侠帮忙鉴定下填充墙这样砌行吗?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年11月01日 15:22:39
来自于砖混结构
只看楼主

这是一个常见的框架结构填充墙的节点,楼梯入口处有一个消火栓箱,在砌体施工时,先要按图示尺寸留下空洞,待以后消火栓箱安装就位后再补填空缺部分。120宽的小垛子上还有2000mm高砌体。 施工技术人员说:“待消火栓箱安装以后,用混凝土将空缺部分填充完整”。究其思维方式明显是采用了“直线型”结构,其不知填充以后的构造不能增加120小垛的强度。消火栓箱按要求应采用1.2mm厚钢板制作,若如此尚余一点生存的希望,但改革开放以后此箱多采用0.8mm厚铁皮制作,哪里还有抵抗上部荷载的能力啊!

image_20131101152150.jpg


image_20131101152227.jpg

image_20131101152150.jpg


image_20131101152227.jpg

免费打赏
yyhw8023
2013年11月01日 15:23:51
2楼
这种情况下,那个小垛子根本就不能做,应该和设计沟通,直接改成砼构造柱,与上方的过梁连接起来。另外,消防箱预留洞口上方就用木板和空心砖顶起来,也不是符合安全要求的。
回复
w765138898
2013年11月02日 09:28:24
3楼
建议和设计方沟通采用混凝土构造柱
回复
wanglixin6181
2013年11月02日 10:34:59
4楼
提前做个混凝土框子不就行了么。
回复
br020333
2013年11月02日 11:28:02
5楼
建议与设计院沟通改为混凝土柱。
回复
lihuiyuan1987
2013年11月02日 11:33:22
6楼
这个施工单位真牛逼啊!能做出来不易啊!:lol
回复
李霞
2013年11月02日 11:37:16
7楼
1、这是砖混结构吧?框架填充墙怎么看不到框架?看到的是先砌墙后浇筑的构造柱绑扎筋,可是构造柱怎没马牙搓构造?
2、楼梯处的“待消火栓箱安装以后,用混凝土将空缺部分填充完整”。很让人费解。楼梯处的 消火栓箱仅0.8mm厚的钢板?楼梯间是生命通道,仅0.8mm厚(就算1.0mm厚)的钢板在火灾时也会变形,能支撑墙体?消火栓箱较大的话,其外侧应比较坚固,宜用砖或混凝土门形边框(60厚以上同墙厚内加双向分布的4mm以上钢筋网@200)支立妥当,框下砖墙应与周边砖墙体一道咬合砌筑。否则,火灾时,这消火栓箱可能会成为这砖混结构生命通道的意外死穴!
回复
河南结构小生
2013年11月02日 12:58:53
8楼
端部应该加构造柱。。。。。。。。。。
回复
青春永不言弃
2013年11月04日 08:33:11
9楼
!!!!!!!!!!!!!!
回复
飞翔
2013年11月04日 08:43:25
10楼
洞口端部小墙垛改为构造柱是正途,现在这样做不合理。
回复
songxiaqizi
2013年11月04日 08:52:52
11楼
小墙垛的稳定性是个问题
回复

相关推荐

APP内打开