【每周交流会一】室外路灯接地如何做?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年10月31日 12:57:56
只看楼主

※ ※ ※ ※ 【每周交流会一】 ※ ※ ※ ※ 交流主题: 室外路灯接地如何做? 根据了解其接地存在以下三种方法: 1. 每盏灯分别采用PE线接至人工接地极(TN-S)。






































【每周交流会一】









































交流主题:








室外路灯接地如何做?












根据了解其接地存在以下三种方法:






1. 每盏灯分别采用PE线接至人工接地极(TN-S)。




2. 用一根PE线把回路中所有的灯都串接再接到人工接地极。




3. 每个灯单独打接地极。






从包括经济、安全、等角度分析上面三种方法哪个更合理呢?




:kiss::kiss::kiss:





被评出的优秀回复者,可获得


100个土木币


的奖励!










本周交流会现在开始

















交流时间:time:一周,给大家提供互相交流的空间,在这里


不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言









一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!














优秀回复者推荐:










56_avatar_middle.jpg
火云邪神





关于LZ给出的三种做法看法如下:




第一种用TN-S的话,理论上较稳妥,但是路灯数量多了,做起来恐怕施工队会疯掉。




第二种比较受欢迎,省事呗!但是PE线一旦断掉后面靠末端的都歇菜,而且线路越长保护效果也越差。




第三种就是TT吧,理论上最稳妥,实际效果好,但感觉施工起来也很费事。






个人认为比较而言采用TN-S系统更实际一些,为保证可靠性一般路灯数量少就在末端做一次重复接地,数量多就每隔几个做一次重复接地,总之“鸡蛋不能都放在同一个篮子里”,当然具体内容还要根据实际情况如线路长度、路灯间距等条件来安排,不能一概而论,望各位前辈和朋友指正。
















43_avatar_middle.jpg
fitman






其实弄清楚保护的原理,这个问题就不难理解了,只读规范的文字,不理解道理所在,只会迷糊。长距离路灯的安装,关键所在是路灯的接地,不管你用什么系统。




1、用TN-S系统,由于长距离,PE线本身没法提供足够的保护,这时必须每灯重复接地,而且这个接地是可靠的。




2、用TT系统,这个不用说了,每灯都做接地,不赞成几灯共用一个(除非是靠得很近的一组灯)。




3、只要可靠接地,人触碰灯竿时,人与灯竿很近,基本在一个电位上,这相当于为每个灯的附近做了一个等电位连接,人的接触电压可满足50以下的要求。同时线路加上漏电的附加保护,安全性就更高了。






综上所述,灯竿直接接地才是问题的关键。系统用TN-S或TT都没问题,当然用TT节约点。










43_avatar_middle.jpg
57_avatar_middle.jpgliming063322






应采用方案2









这是最恰当的做法。不过方案2,并非肯定就是TT系统。





要判断方案2是否为TT系统,不是看各其用电负荷(灯具)间是否有PE线彼此连接,而是取决于照明箱的电源进线情况:进线为L1L2L3+N的,即为TT系统;进线为L1L2L3+N+PE或L1L2L3+PEN的,即为TN系统。




当照明箱电源进线为L1L2L3+N的,则该系统注定就是TT系统了。但该系统还可以细分为我常说的两种子系统:




(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。该系统特别适合各灯具相距比较近的情形,比如楼主的埋地灯和草坪灯;






(2)用电负荷(灯具)间无PE线彼此连接,这就是4线TT系统,也是大家常规习惯接受的TT系统。它适合灯具间距较大(因此独立接地可以实现)的场合。






另外注意一点:在不能确保足够小且稳定的接地电阻时,你的室外照明若采用TT系统,则其照明箱总开关、分开关,都必须采用RCD.这是设计TT系统时最容易忽视的环节。





56_avatar_middle.jpg



43_avatar_middle.jpg



57_avatar_middle.jpg

免费打赏
rk5707
2013年10月31日 13:05:34
2楼
根据规范,20以内用第一种方法,20以外用第三种方法。

第二种方法有点四不像,但是这样做的人不少。。
回复
建筑电气
2013年10月31日 14:12:53
3楼
rk5707 发表于 2013-10-31 13:05 根据规范,20以内用第一种方法,20以外用第三种方法。第二种方法有点四不像,但是这样做的人不少。。你天蝎座和论坛明星怎么弄得
回复
walkerhy
2013年10月31日 14:23:31
4楼
坐等高手哈
回复
yqndxl
2013年10月31日 15:11:53
5楼
坐等高手哈
回复
bxyzys
2013年10月31日 15:22:11
6楼
实际操作中全串起来接地的情况多
回复
zh_yong999
2013年10月31日 16:15:30
7楼
草坪灯、埋地灯和室外路灯类似,由于布置在室外同一配电线路上各灯间距大于2.5m,故一个人不可能同时触摸到两个灯具,不需而且也无法设置等电位,且线路长,接地电流较小,故系统采用TT接地方式,草坪灯、埋地灯只需单独接地即可。
回复
caikai99
2013年10月31日 16:21:39
8楼
有没有个规范啊?
回复
有点2意思
2013年10月31日 16:24:32
9楼
这个我觉得采用第二种方便
回复
hzhsj
2013年10月31日 16:24:38
10楼
草坪灯、埋地灯本身就有金属外壳,直接埋地即可。
草坪灯、埋地灯的接地保护主要通过漏电保护;更可靠的安全保护措施是做局部等电位联结。


回复
ssqqugamd
2013年10月31日 16:48:28
11楼
我是采用PE保护接地线外加深0.5米混凝土灯埋地基础螺栓焊接两根12钢筋加长1米深埋,没有条件放射埋地做为辅助补助接地极。