地下一层车库框架,地上六层砌体
clumsybird09
2013年10月29日 10:00:02
只看楼主

小弟最近在做一个项目,地下室一层为车库,地上六层为砌体。用PKPM建模时是按照底框结构来建吗?如果是按照底框结构来计算的话,由于地下室的柱子比较多,在计算地上一层与地下一层的刚度比时,不用剪力墙已经能够满足刚度比的要求,那是否还需要布置剪力墙呢?

小弟最近在做一个项目,地下室一层为车库,地上六层为砌体。用PKPM建模时是按照底框结构来建吗?
如果是按照底框结构来计算的话,由于地下室的柱子比较多,在计算地上一层与地下一层的刚度比时,不用剪力墙已经能够满足刚度比的要求,那是否还需要布置剪力墙呢?
免费打赏
wangxiaopeng3620
2013年10月29日 22:50:49
2楼
这个帮你定下!!!
回复
土木变钢
2013年10月30日 00:09:40
3楼
抗规有纯框架的底框结构吗?规范是设计的依据
回复
cadxzhou
2013年10月30日 08:15:09
4楼
应按《JGJ 278-2012 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程》设计
回复
clumsybird09
2013年11月04日 14:53:16
5楼
土木变钢 发表于 2013-10-30 00:09 抗规有纯框架的底框结构吗?规范是设计的依据没有吧我是这样理解的,抗震墙是第一道防线,柱子是第二道防线。在建模型的时候发现,即便是不加抗震墙,地下一层的刚度与地上一层的刚度比已经满足1~2.5,再加抗震墙的话,估计地下一层的刚度会很大的
回复