怎么保证基础对上部结构的勘固
hey365
hey365 Lv.6
2013年10月24日 00:09:39
来自于地基基础
只看楼主

理论上,我们对上部结构计算时,假定柱(墙)底是固端。那实际设计时,我们是如何何证基础对上部结构的嵌固的呢?我们是否有控制基础对上部结构的刚度要求,如参考地下室对上部结构的嵌固,要求基础的刚度就大于柱(墙)刚度的2倍。拿一柱一桩举例(柱与桩直接相连),地基规范上8.5.3第10条是有要求刚度比的。那现在很多地方,有这种做法,小桩上起一个承台(单桩承台,实际上就一桩帽),承台上担一个大柱子(甚至是剪力墙)。这种情况下,如何保证基础对上部结构的嵌固。是否应该人为控制下承台的高度,桩与柱的刚度比。请各位为小弟指点迷津。

zl15958500236
2013年10月24日 09:57:31
2楼
我也想知道
回复
jwwlkj2013
2013年10月24日 10:31:44
3楼
这是一个问题。
回复
十月的肖邦
2013年10月24日 10:38:52
4楼
柱子钢筋插到桩里,箍筋加密,桩与桩之间有拉梁这些都是措施吧!
回复
56459142
2013年10月24日 10:58:45
5楼
做了那么多工程,也没见人专门论证计算过,但都施工,也没见这个假设出了什么问题!
回复
wwbandwxxx
2013年10月24日 10:59:45
6楼
你也可以不按嵌固算啊,规范有如何计算桩刚度的方法
回复
qjl110406a
2013年10月24日 11:55:35
7楼
同意地板意见
回复
挪移蛾子
2013年10月24日 13:04:09
8楼
听不懂
回复
hey365
2013年10月24日 15:49:22
9楼
nevergoodbye 发表于 2013-10-24 10:38 柱子钢筋插到桩里,箍筋加密,桩与桩之间有拉梁这些都是措施吧!有地梁是可以影响柱与桩的刚度的,因为地梁相当于是个约束,约束了桩的变形。箍筋加蜜,只是对于桩的加强,因为桩顶一段范围内是要承受水平力的,但平时我们没考虑桩受水平力,因为规范上现在也没有提出桩承受剪力地计算公式,(桩顶剪力计算可看抗规4.4.2条文说明)故桩顶加密,只是一种权宜构造措施,和是否对上部结构形成嵌固无关。
回复
hey365
2013年10月24日 15:53:37
10楼
wuwenbohit 发表于 2013-10-24 10:59 你也可以不按嵌固算啊,规范有如何计算桩刚度的方法不抗嵌固算,那你的抗震体系就有问题。假设柱底都采用铰结,那地震作用下,强柱弱梁,梁端出现塑性铰。此时,整个结构就成了机构。抗震就是空谈了。另一方面,你计算整个结构时,对上部结构也是自动采用的底部固端计算,如果在基础设计时,不能达到嵌固要求,就是计算假定和计算模型不统一。
回复
jade_001
2013年10月24日 15:58:40
11楼
倒是没有研究过这个问题,可以好好研究一下。
回复

相关推荐