负一层为地下室,有54个车位,建筑面积2912平方米,一二层为小区门诊,每层建筑面积1200平方米,三四五都是住宅,每层建筑面积1100平方米,层高都是2.95,总建筑为5层,建筑高度14.750米
负一层为地下室,有54个车位,建筑面积2912平方米,
一二层为小区门诊,每层建筑面积1200平方米,
三四五都是住宅,每层建筑面积1100平方米,
层高都是2.95,总建筑为5层,建筑高度14.750米
12楼
是复杂,地下室的先单独考虑;上部的住宅肯定是不用消火栓和喷淋了,再看一二层门诊,找到相应的民用建筑属性 套规范 得出门诊的结果,然后把地下室的跟门诊的对比下 哪个要求更严格 就整体套哪个。
回复
13楼
lx_613 发表于 2013-10-25 22:30 是复杂,地下室的先单独考虑;上部的住宅肯定是不用消火栓和喷淋了,再看一二层门诊,找到相应的民用建筑 …地下汽车库按GB50067-97第3.0.1条为三类.室外消防用水量不小于15L/S,室内消防用水量不小于10L/S.根据GB50067-97第7.2.1条停车数超过10辆的地下汽车库…..应设自动喷水灭火系统及GB50067-97第7.2.2条汽车库自动喷水灭火系统可按中危险级确定,
<自动喷水灭火系统设计规范>
GB50084-2001(2005)附录A,汽车停车场按中危险级二级设计可知:该地下汽车库应按中危险二级设计,具体水力计算,可用成熟的软件计算,按
<建筑设计防火规范>
GB50016-2006第8.4.1条的规定,该建筑物门疹的体积大于5000立方米而小于10000立方米,则应设室内消火栓,其室内消防用水量为5L/S,该建筑物三四五层为住宅建筑,可不设室内消防火栓,因该建筑物地上部分为门疹及住宅都为民用建筑,其体积在5000~20000立方米之间,根据
<建筑设计防火规范>
GB50016-2006第8.2.2条的规定,其室外消防用水量为20L/S.综上所述,该建筑,室外消防用水量应不小于20L/S,室内消火栓消防用水量不小于10L/S,在地下汽车库部分,应设置自动喷水灭火系统,其系统应为中危险二级,根据自喷系统设计规范可计算出自喷系统消防用水量,及所需要的系统进口压力.
建筑设计防火规范>
建筑设计防火规范>
自动喷水灭火系统设计规范>
回复
14楼
新人报道 学习了哈
回复
15楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-26 10:59 地下汽车库按GB50067-97第3.0.1条为三类.室外消防用水量不小于15L/S,室内消防用水量不小于10L/S.根据GB50 …分析得相当透彻!
回复
16楼
地下车库,主体为综合楼!!!
回复
17楼
首先应该是建筑专业定该建筑的性质,两个功能及以上应为综合楼,应该按照综合楼的性质设计消防。
回复
18楼
{:2_77:}
回复
19楼
学习了哈
:):):):)
回复
20楼
学习啦啦啊啊啊啊啊啊啊
回复
21楼
保险起见,这种情况除住宅户内用房外设自喷。消火栓系统自然要设,且带卷盘。