该建筑怎么定性,怎么确定消防用水量
q_2483266961
2013年10月22日 10:24:48
只看楼主

负一层为地下室,有54个车位,建筑面积2912平方米,一二层为小区门诊,每层建筑面积1200平方米,三四五都是住宅,每层建筑面积1100平方米,层高都是2.95,总建筑为5层,建筑高度14.750米

负一层为地下室,有54个车位,建筑面积2912平方米,
一二层为小区门诊,每层建筑面积1200平方米,
三四五都是住宅,每层建筑面积1100平方米,
层高都是2.95,总建筑为5层,建筑高度14.750米
免费打赏
duanyu1218
2013年10月22日 10:38:16
2楼
晕,真的好复杂。求涨姿势。
回复
专注注册给排水
2013年10月22日 16:04:00
3楼
地下一层要设置消火栓和喷淋系统,室内消火栓至少10L/S,自喷中危险级,26L/S左右。
回复
xieyuhangcool
2013年10月23日 13:16:07
4楼
看建筑设计防火规范,里面有建筑物定性,定性好了系统就出来了
回复
君临天下
2013年10月23日 22:24:26
5楼
建筑设计防火规范.去定量消防设计用水量
回复
水东洋机电
2013年10月24日 06:57:45
6楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ceintoyo
2013年10月24日 11:01:36
7楼
地下室按地下车库规范,上面按综合楼处理
回复
q_2483266961
2013年10月24日 15:12:04
8楼
土木总站长 发表于 2013-10-24 06:57 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。你这个头像又点叼:D
回复
月伴居士
2013年10月24日 15:33:37
9楼
车库按车库消防规范设置,地面上部分设室内外消火栓系统(v>10000m3民用建筑),喷淋可以不设
回复
小刚
2013年10月25日 09:10:33
10楼
土木总站长就是吊:o
回复
lichangan1000
2013年10月25日 09:44:52
11楼
我来说说:
套规范?哪款适合?大于7层住宅?大于五层或体积大于10000m3非居住建筑?
建议公共部分设消火栓,地下室常规做法即可。
回复